规范里关于桩基混凝土送检的问题是否有矛盾
土了木了
2014年09月19日 09:46:58
来自于新政新规
只看楼主

根据建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202-2002)5.1.4 灌注桩的桩位偏差必须符合表5.1.4的规定,桩顶标高至少要比设计标高高出0.5m,桩底清孔质量按不同的成桩工艺有不同的要求,应按本章的各节要求执行。每浇柱50m3必须有1组试件,小于50m3的桩,每根桩必须有1组试件根据建筑桩基技术规范(JGJ94-2008) 6.2.7 检查成孔质量合格后应尽快灌注混凝土。直径大于

根据建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202-2002)
5.1.4 灌注桩的桩位偏差必须符合表5.1.4的规定,桩顶标高至少要比设计标高高出0.5m,桩底清孔质量按不同的成桩工艺有不同的要求,应按本章的各节要求执行。每浇柱50
m3必须有1组试件,小于50m3 的桩,每根桩必须有1组试件

根据建筑桩基技术规范(JGJ94-2008)
6.2.7 检查成孔质量合格后应尽快灌注混凝土。直径大于1m或单桩混凝土量超过25m3的桩,每根桩桩身混凝土应留有1组试件;直径不大于1m的桩或单桩混凝土量不超过25m3的桩,每个灌注台班不得少于1组;每组试件应留3件

红色字体标注的规范是否有矛盾之处?另外钻孔灌注桩的钢筋焊接怎么送?比如我每天浇筑五六根桩,工期持续了一个月,难道每天都要送钢筋焊接?求高人解答
免费打赏
陈晓晓901
2014年10月14日 07:30:53
42楼
菜鸟没看懂!!
回复
zondalp
2014年10月16日 08:47:06
43楼
victor_911maker 发表于 2014-9-22 22:30 应该按 GB50202-2002留置混凝土试件,GB50202-2002是验收规范,能不能通过验收就看它。而建筑桩基技术规范( …学习了,大彻大悟。。
回复
kv123
2014年10月16日 16:12:01
44楼
yygzxth2006 发表于 2014-9-24 21:35 个人理解两者并不矛盾,国标GB50202-2002中“小于50m3的桩,每根桩必须有1组试件”并不是指的单桩浇筑方量小 …那不成了混凝土量越小,还抽检的越多了?
回复
dragenjie
2014年10月16日 17:00:28
45楼
采用行业标准....
回复
yygzxth2006
2014年10月16日 20:57:55
46楼
kv123 发表于 2014-10-16 16:12 那不成了混凝土量越小,还抽检的越多了?这个道理跟普通混凝土留置试块是一样的,一般100方留一组,不足100方也留置一组,当连续浇筑超过1000方,可以每200方取一组,减少抽样次数。
回复
kv123
2014年10月17日 08:44:46
47楼
yygzxth2006 发表于 2014-10-16 20:57 这个道理跟普通混凝土留置试块是一样的,一般100方留一组,不足100方也留置一组,当连续浇筑超过1000方, …说的有些道理。但是还有个成批桩每浇筑50方,只留一组试件。这样不是又和每桩留一组矛盾了?
回复
mll880823
2014年10月18日 20:11:50
48楼
地标高于国标
回复
phanghui
2014年10月20日 08:45:14
49楼
谢谢楼主,学习了。。。。。
回复
snowmo20
2017年10月30日 22:09:26
50楼
victor_911maker 发表于 2014-9-22 22:30 应该按 GB50202-2002留置混凝土试件,GB50202-2002是验收规范,能不能通过验收就看它。而建筑桩基技术规范( …好详细 又精准
回复

相关推荐