走廊内的电开水器需要做等电位吗?
popo1024
popo1024 Lv.2
2014年09月19日 15:36:27
只看楼主

今天工程验收,对方说走廊内的电开水器是不锈钢的,要做等电位联结!我们用的是PPR管,有这个必要吗,依据是什么呢?

今天工程验收,对方说走廊内的电开水器是不锈钢的,要做等电位联结!我们用的是PPR管,有这个必要吗,依据是什么呢?
免费打赏
希希二
2018年02月28日 09:58:40
15楼

PE线连接设备外壳即可

回复
hzsj0316
2018年02月28日 11:04:55
16楼

首先要明确,做PE  或者是 做等电位(这边要做也是局部等电位)的目的是什么, 无外乎 设备发生接地故障时 能起到 间接接触防护。  一般楼内 应该是TN-S 系统, 按照《低压配电设计规范》5.2.8条,如果保护断路器采用了剩余电流保护功能 30mA,0.1S, 这一条肯定能满足;  那么 5.2.9条,肯定也能满足(固定设备,切断故障回路时间不大于5S);至于 5.2.10 条, 那是 针对 整个系统来说的, 就开水炉这一块不是一个范围。 当然反过来说, 做了剩余电流保护, 再去做 局部等电位 肯定没错, 但是没必要,这个毕竟不是那种特殊潮湿场所。

回复
灯火阑珊123
2018年03月09日 10:35:51
17楼

路过,学习了。