今天工程验收,对方说走廊内的电开水器是不锈钢的,要做等电位联结!我们用的是PPR管,有这个必要吗,依据是什么呢?
今天工程验收,对方说走廊内的电开水器是不锈钢的,要做等电位联结!我们用的是PPR管,有这个必要吗,依据是什么呢?
首先要明确,做PE 或者是 做等电位(这边要做也是局部等电位)的目的是什么, 无外乎 设备发生接地故障时 能起到 间接接触防护。 一般楼内 应该是TN-S 系统, 按照《低压配电设计规范》5.2.8条,如果保护断路器采用了剩余电流保护功能 30mA,0.1S, 这一条肯定能满足; 那么 5.2.9条,肯定也能满足(固定设备,切断故障回路时间不大于5S);至于 5.2.10 条, 那是 针对 整个系统来说的, 就开水炉这一块不是一个范围。 当然反过来说, 做了剩余电流保护, 再去做 局部等电位 肯定没错, 但是没必要,这个毕竟不是那种特殊潮湿场所。