住宅楼二类防雷设计,建筑高度85.5米,如何做均压环?
知乎圆桌
知乎圆桌 Lv.14
2014年09月19日 15:59:26
只看楼主

本帖最后由 知乎圆桌 于 2017-9-29 10:59 编辑 高层住宅楼工程二类防雷设计,建筑结构高度85.5米,请问如何做均压环?电气设计总说明没具体的做法有人说二类防雷在层高45米以上每隔一层做均压环,还是45米以上每隔12米做一次均压环,请问哪种做法正确?均压环假如为每间隔一层用建筑物的结构圈梁绕一周焊接(做成环形),并与引下线做焊接。圈梁的意思是不是就是建筑物最外围一圈的梁,

本帖最后由 知乎圆桌 于 2017-9-29 10:59 编辑

高层住宅楼工程二类防雷设计,建筑结构高度85.5米,请问如何做均压环?电气设计总说明没具体的做法
1.jpg


有人说二类防雷在层高45米以上每隔一层做均压环,还是45米以上每隔12米做一次均压环,请问哪种做法正确?

均压环假如为每间隔一层用建筑物的结构圈梁绕一周焊接(做成环形),并与引下线做焊接。圈梁的意思是不是就是建筑物最外围一圈的梁,楼板钢筋不用焊接成网格了吗

每层的金属门窗(假设南面和北面有10扇铝合金窗)到底是按照03D501-3图集来做等电位(等电位是不需与引下线做焊接,所以随便取铝合金窗下面的梁做焊接即可),还是做成均压环(均压环就不一样了,均压环是最终与引下线连接,所以属于防雷接地范畴而非等电位)。

2.jpg

补充:
标准层每层都有好多金属门窗,比如铝合金推拉门、百叶窗、铝合金平开窗、铝合金推拉窗等,难道每层涉及到的金属窗全部与均压环连接吗?我考虑的是有些窗不是外墙面的,比如铝合金推拉门和铝合金平开窗是卧室与阳台分隔用的,不是在外墙面,也需要做均压环连接吗?

LTM和LTC是 铝合金推拉门和铝合金平开窗
1.jpg



以下画红圈的也是金属的百叶窗(LBY)、铝合金平开窗(LPC),有两个不是外墙上的,也需要与均压环连接吗
2.jpg


分享一下本项目总包给出的技术交底,有不对的地方也请指点
IMG_20140922_092331.jpg

IMG_20140922_092354.jpg

IMG_20140922_092404.jpg












1.jpg


2.jpg


1.jpg


2.jpg


IMG_20140922_092331.jpg


IMG_20140922_092404.jpg


IMG_20140922_092354.jpg

免费打赏
知乎圆桌
2014年10月08日 15:09:05
13楼
老小子 发表于 2014-10-8 15:00 3层一做,按规范隔三层做一次 这条规范是针对一类防雷建筑吧?二类防雷建筑哪本规范有明确说明需要做均压环?望指点
回复
fitman
2014年10月08日 15:23:10
14楼
薛家大女婿 发表于 2014-10-8 15:09 隔三层做一次 这条规范是针对一类防雷建筑吧?二类防雷建筑哪本规范有明确说明需要做均压环?望指点这条款是出自民规。雷规没有定吧。但实际上两层一个较好。一层的窗向下接,另一层r窗向上向上接。
回复
知乎圆桌
2014年10月08日 21:52:14
15楼
fitman 发表于 2014-10-8 15:04 规范中对二类防雷建筑规定,超过60m以上,占总楼高百分之二十部分要做防侧击措施。主要就是把外墙的铝窗之类 …请问百叶窗算金属构件吗?手头的这个工程外墙有采用百叶窗的。
回复
fitman
2014年10月09日 16:04:34
16楼
这个没有明确规定,但如果是金属材质的应算。
回复
liuhongyegps
2015年09月17日 20:09:25
17楼
刚出来工作,刚好在现场碰到这个均压环的施工,这贴对我的工作有实际性的指导,新手受教了
回复
知乎圆桌
2017年09月29日 10:52:37
18楼
GB50057-2010
第一类防雷 4.2.4 第七条 当建筑物高于30m时尚应采取下列防侧击雷的措施:
1:应从30m起每隔不大于6m沿建筑物四周设水平接闪带与引下线相连。
备注解释:水平接闪带用土建外墙四周圈梁代替,节省造价成本又可以达到目的。
2:30m及以上外墙上的栏杆、门窗等较大的金属物应与防雷装置连接

二类和三类防雷在此本规范上并没有提及均压环(侧击雷)的概念
回复
知乎圆桌
2017年09月29日 10:58:19
19楼
翻开老贴温故下知识面,不同专业之间的工序存在交界面无法衔接的问题
比如电气专业从梁上引出Φ12圆钢供日后的金属门窗做接地,问题是门窗厂家生产出来的窗在指定位置没有预留可以与φ12的圆钢做连接~~这个问题你们的城市是怎么处理的。
回复
知乎圆桌
2017年09月29日 11:14:42
20楼

JGJ16-2008民规要求:
二类防雷要求:
11.3 .3 当建筑物高度超过45m时,应采取下列防侧击措施:
1 建筑物内钢构架和钢筋混凝土的钢筋应相互连接。
2 应利用钢柱或钢筋混凝土柱子内钢筋作为防雷装置引下线。结构圈梁中的钢筋应每三层连成闭合回路,并应同防雷装置引下线连接。
3 应将45m及以上外墙上的栏杆、门窗等较大金属物直接或通过预埋件与防雷装置相连。
4 垂直敷设的金属管道及类似金属物除应满足本规范第11. 3.6条的规定外,尚应在顶端和底端与防雷装置连接。

三类防雷要求:
11 .4.3 当建筑物高度超过60m时,应采取下列防侧击措施:
1 建筑物内钢构架和钢筋混凝土中的钢筋及金属管道等的连接措施,应符合本规范第11.3.3条的规定;

2 应将60m及以上外墙上的栏杆、门窗等较大的金属物直接或通过预埋件与防雷装置相连。

回复
a396673967
2017年09月29日 11:18:13
21楼
感谢楼主的分享
回复
lossless
2017年10月08日 11:56:07
22楼
学习了,感谢楼主的分享
回复