【求教】空调的风管能做多长?能做几个出风口?是跟空调的那些参数有关??
d8605300
d8605300 Lv.2
2014年09月21日 10:50:43
来自于中央空调
只看楼主

有没有具体的计算方式,求解。

有没有具体的计算方式,求解。
免费打赏
krice413
2014年09月22日 16:55:18
2楼
出风口的风速在2-4m/s以内都可以。


公式为: 风量/3600/截面积=风速(注意单位的换算)
回复
xiaofu4306
2014年09月22日 17:09:43
3楼
做多长应该和空调机组的余压有关系吧,计算管道的局部阻力及沿程阻力再加末端风口的阻力应该比余压要小
风口的数量和风量有关系了,看你开多少风口,方向是这样,具体的计算自己去找书了
回复
xiaofu4306
2014年09月22日 17:12:52
4楼
做多长应该和空调机组的余压有关系吧,计算管道的局部阻力及沿程阻力再加末端风口的阻力应该比余压要小
风口的数量和风量有关系了,看你开多少风口,方向是这样,具体的计算自己去找书了
回复
d8605300
2014年09月29日 10:39:26
5楼
krice413 发表于 2014-9-22 16:55 出风口的风速在2-4m/s以内都可以。谢谢,受教了。
回复
d8605300
2014年09月29日 10:46:50
6楼
xiaofu4306 发表于 2014-9-22 17:09 做多长应该和空调机组的余压有关系吧,计算管道的局部阻力及沿程阻力再加末端风口的阻力应该比余压要小风 …谢谢。。。。。。。