压缩机结冰是什么问题
昊晟空调制冷
2014年09月21日 11:27:16
来自于制冷技术
只看楼主

前几天换了两台压缩机(大金12HP的),蒸发器、水炮同时换掉了,干燥过滤器也换了。开机后一台压缩机结冰是怎么回事?高压15低压3.8电流在14A

前几天换了两台压缩机(大金12HP的),蒸发器、水炮同时换掉了,干燥过滤器也换了。开机后一台压缩机结冰是怎么回事?高压15低压3.8电流在14A
免费打赏
qq_1414500175867
2014年10月28日 20:53:39
12楼
膨胀阀关小就好了
回复
wqj13419801972
2014年10月31日 14:53:51
13楼
adingkgb 发表于 2014-10-2 14:29 空调工况的机组,回气温度不应该低于0度压缩机结冰,说明回气温度过低了有几种可能:同意版主的讲法,讲的正确支持你一下,谢谢了。
回复
emhly123
2014年11月05日 11:12:19
14楼
为什么高低压差这么大的呢
回复
shmuily24
2014年11月12日 17:36:54
15楼
adingkgb 发表于 2014-10-2 14:29 空调工况的机组,回气温度不应该低于0度压缩机结冰,说明回气温度过低了有几种可能:同意版主,学习了
回复
xh10360402
2014年11月15日 23:07:58
16楼
adingkgb 发表于 2014-10-2 14:29 空调工况的机组,回气温度不应该低于0度压缩机结冰,说明回气温度过低了有几种可能:学习了,前人种树,后人乘凉
回复
jaoden
2014年11月18日 13:37:02
17楼
毛细管不会太短了吧
回复
wumingzhe007
2014年11月19日 10:12:02
18楼
蒸发器换热不好吧
回复
fuxingmingming
2014年11月21日 10:59:00
20楼
adingkgb 发表于 2014-10-2 14:29 空调工况的机组,回气温度不应该低于0度压缩机结冰,说明回气温度过低了有几种可能:针对制冷剂不足,有可能是真的缺冷媒,也有可能是检修时把循环的某个截止阀管闭或者关小了,或者节流机构出毛病了。
回复
zhuxiaoxin-925
2014年11月25日 14:33:21
21楼
压缩机进液,从这个方向检查是哪方面的原因
回复
lee0755
2014年11月25日 17:37:01
22楼
分析对,学习了。