前几天换了两台压缩机(大金12HP的),蒸发器、水炮同时换掉了,干燥过滤器也换了。开机后一台压缩机结冰是怎么回事?高压15低压3.8电流在14A
前几天换了两台压缩机(大金12HP的),蒸发器、水炮同时换掉了,干燥过滤器也换了。开机后一台压缩机结冰是怎么回事?高压15低压3.8电流在14A
12楼
膨胀阀关小就好了
回复
13楼
adingkgb 发表于 2014-10-2 14:29 空调工况的机组,回气温度不应该低于0度压缩机结冰,说明回气温度过低了有几种可能:同意版主的讲法,讲的正确支持你一下,谢谢了。
回复
14楼
为什么高低压差这么大的呢
回复
15楼
adingkgb 发表于 2014-10-2 14:29 空调工况的机组,回气温度不应该低于0度压缩机结冰,说明回气温度过低了有几种可能:同意版主,学习了
回复
16楼
adingkgb 发表于 2014-10-2 14:29 空调工况的机组,回气温度不应该低于0度压缩机结冰,说明回气温度过低了有几种可能:学习了,前人种树,后人乘凉
回复
17楼
毛细管不会太短了吧
回复
18楼
蒸发器换热不好吧
回复
20楼
adingkgb 发表于 2014-10-2 14:29 空调工况的机组,回气温度不应该低于0度压缩机结冰,说明回气温度过低了有几种可能:针对制冷剂不足,有可能是真的缺冷媒,也有可能是检修时把循环的某个截止阀管闭或者关小了,或者节流机构出毛病了。
回复
21楼
压缩机进液,从这个方向检查是哪方面的原因
回复
22楼
分析对,学习了。
回复