压缩机结冰是什么问题
昊晟空调制冷
2014年09月21日 11:27:16
来自于制冷技术
只看楼主

前几天换了两台压缩机(大金12HP的),蒸发器、水炮同时换掉了,干燥过滤器也换了。开机后一台压缩机结冰是怎么回事?高压15低压3.8电流在14A

前几天换了两台压缩机(大金12HP的),蒸发器、水炮同时换掉了,干燥过滤器也换了。开机后一台压缩机结冰是怎么回事?高压15低压3.8电流在14A
免费打赏
summer123xia
2014年12月09日 20:17:44
23楼
压缩机结冰说明压缩机壳体问题低于0度, 造成压缩机壳体温度太低的原因是吸气过热度很小, 说白了就是回液了。
回复
雨花冷机
2015年01月08日 18:11:19
24楼
8这么多乱扯的,楼主都说了是空调工况,毛细管节流
还这么多人扯膨胀阀,
毛细管流量是死的好不,乍清了没
12P的压机14个电流明显小了,18-20个电流还差不多
回复
kissmozart
2015年01月09日 10:22:40
25楼
楼主用的是风冷机吗
回复
gf308
2015年01月25日 18:39:07
26楼
气化以后的冷量没带走,也就是热交换不良。如果制冷剂不足来说,通常来说也不至于会导致压缩机结冰。更多的偏向于流经蒸发器的制冷剂过多,或者在更换蒸发器的时候,管路接反了,没形成逆流。
回复
jzcszl
2015年01月25日 20:06:53
27楼
制冷剂少了,结冰是蒸发温度低了压缩机吸气量大造成的蒸发温度低
回复
co1422323451554
2015年01月27日 09:58:17
28楼
学习了。觉得讲的好详细。
回复