穿楼梯间内墙的风管需要加防火阀吗
xiaoshi610
xiaoshi610 Lv.2
2014年09月22日 15:31:37
来自于通风排烟
只看楼主

1.和楼梯间连在一起的走廊是不是都属于楼梯间?2.楼梯间属于重要房间范畴吗?

1.和楼梯间连在一起的走廊是不是都属于楼梯间?
2.楼梯间属于重要房间范畴吗?
免费打赏
黑宇
2014年09月22日 17:20:46
2楼
走廊与楼梯间是分开的概念,楼梯间不属于重要房间。重要房间包括:会议室、多功能厅、贵重物品间、贵宾休息室、大餐厅、消防控制中心、电话交换机房、总统套房等。
回复
云飘飘
2014年09月23日 06:23:02
3楼
走廊不属于楼梯间;楼梯间属于安全区域。
回复
xiaofu4306
2014年09月23日 17:07:10
4楼
个人感觉看你这个走廊有没有和楼梯间用防火门隔绝了,如果有的话肯定就不属于楼梯间,需要安装防火阀了。
回复
cxm109976789
2014年09月25日 14:28:25
5楼
看是否在同一个防火分区之内吧