消防工程师安全案例分析答题常见点:甲类厂房建筑答题常见点:甲类厂房建筑防火注意事项1.长径比为建筑平面几何外形尺寸中的最长尺寸与其横截面周长的积和4倍的该建筑横截面积之比。当厂房的长径比大于3 时,宜将该建筑划分为长径比小于等于3的多个计算段,各计算段中的公共截面不得作为泄压面积。2.有爆炸危险的甲、乙类生产部位,宜设置在单层厂房靠外墙的泄压设施或多层厂房顶层靠外墙的泄压设施附近。有爆炸危险的设备宜避开厂房的梁、柱等主要承重构件布置。
答题常见点:甲类厂房建筑防火注意事项
1.长径比为建筑平面几何外形尺寸中的最长尺寸与其横截面周长的积和4倍的该建筑横截面积之比。当厂房的长径比大于3 时,宜将该建筑划分为长径比小于等于3的多个计算段,各计算段中的公共截面不得作为泄压面积。
2.有爆炸危险的甲、乙类生产部位,宜设置在单层厂房靠外墙的泄压设施或多层厂房顶层靠外墙的泄压设施附近。有爆炸危险的设备宜避开厂房的梁、柱等主要承重构件布置。
3.有爆炸危险的甲、乙类厂房的总控制室应独立设置。有爆炸危险的甲、乙类厂房的分控制室宜独立设置,当贴邻外墙设置时,应采用耐火极限不低于3h的不燃烧体墙体与其他部分隔开。
4.供甲、乙类厂房专用的10kV及以下的变、配电所,当采用无门窗洞口的防火墙隔开时,可一面贴邻建造,并应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》等规范的有关规定。
答题常见点:甲类厂房建筑-防爆泄压
该厂房属于有爆炸危险的甲类厂房,根据《建筑设计防火规范》的规定,该厂房的防爆应符合以下要求:
1.该厂房宜独立设置,并宜采用敞开或半敞开式,承重结构宜采用钢筋混凝土或钢框架、排架结构。
2.该厂房应设置泄压设施。泄压设施宜采用轻质屋面板、轻质墙体和易于泄压的门、窗等,不应采用普通玻璃;泄压设施的设置应避开人员密集场所和主要交通道路,并宜靠近有爆炸危险的部位;作为泄压设施的轻质屋面板和轻质墙体的单位质量不宜超过60kg/㎡;屋顶上的泄压设施应采取防冰雪积聚措施。
3.该厂房的泄压面积宜按公式A=10CV2/3计算(式中 A:泄压面积,㎡;V:厂房的容积,m3;C:厂房容积为1000m3时的泄压比,甲醇的泄压比应为大于等于0.11㎡/m3)。经计算,该厂房的泄压面积不应小于915.20㎡。
4.因甲醇(常态下为液体)挥发的蒸气较空气重,故该厂房应采用不发火花地面;采用绝缘材料作地面整体面层时,应采取防静电措施;厂房内不宜设置地沟,必须设置时,其盖板应严密,地沟应采取防止可燃蒸气在地沟积聚的有效措施,且与相邻厂房连通处应采用防火材料密封。
5.该厂房的管、沟不应和相邻厂房的管、沟相通,该厂房的下水道应设置隔油设施。
答题常见点:甲类厂房建筑-安全疏散
根据《建筑设计防火规范》的规定,该厂房的安全出口应分散布置,其相邻2个安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于5m。
该厂房内任一点到最近安全出口的距离均不应大于30m。
该厂房首层外门的总净宽度应按该层人数不小于0.60m/百人计算,且所有外门的最小净宽度均不应小于1.20m。
答题常见点:甲类厂房建筑-防火分区面积
情景描述中该厂房为单层厂房,且耐火等级为一级,根据《建筑设计防火规范》的规定,该厂房防火分区的最大允许建筑面积应为4000㎡。
答题常见点:甲类厂房建筑-平面布置
根据《建筑设计防火规范》的规定, 该厂房内严禁设置员工宿舍。
办公室、休息室等不应设置在该厂房内,当必须与该厂房贴邻建造时,其耐火等级不应低于二级,并应采用耐火极限不低于3h的不燃烧体防爆墙隔开和设置独立的安全出口。
答题常见点:甲类厂房建筑-防火间距
根据《建筑设计防火规范》的规定,该厂房与其他厂房、仓库、民用建筑之间的防火间距不应小于下表所示:
注:
1.建筑之间的防火间距应按相邻建筑外墙的最近距离计算,如外墙有凸出的燃烧构件,应从其凸出部分外缘算起。
2.两座厂房相邻较高一面的外墙为防火墙时,其防火间距不限,但甲类厂房之间不应小于4m。
3.两座一、二级耐火等级的厂房,当相邻较低一面外墙为防火墙且较低一座厂房的屋顶耐火极限不低于1h,或相邻较高一面外墙的门窗等开口部位设置甲级防火门窗或防火分隔水幕或按《建筑设计防火规范》的规定设置防火卷帘时,甲、乙类厂房之间的防火间距不应小于6m。
4.甲类厂房与重要公共建筑之间的防火间距不应小于50m,与明火或散发火花地点之间的防火间距不应小于30m,与架空电力线的最近水平距离不应小于电杆(塔)高度的1.50 倍。
答题常见点:甲类厂房建筑-厂房类别、耐火等级和层数
情景描述中该厂房生产时产生甲醇,其火灾危险性特征为闪点小于28℃的液体,根据《建筑设计防火规范》的规定,该厂房生产的火灾危险性类别应为甲类。
甲类厂房的耐火等级不应低于二级,最多允许层数除生产必须采用多层者外,宜采用单层。
情景描述中该厂房生产时产生甲醇,其火灾危险性特征为闪点小于28℃的液体,根据《建筑设计防火规范》的规定,该厂房生产的火灾危险性类别应为甲类。
甲类厂房的耐火等级不应低于二级,最多允许层数除生产必须采用多层者外,宜采用单层。