2.9m的框架柱模板加固
qq_1409410980281
2014年09月22日 17:04:14
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 csccbjs 于 2014-9-23 10:26 编辑 我们工地2.9m的框架柱模板加固中,只有三道横杆加固,监理要求用四道,这个依据是什么,应该查哪一本规范?

本帖最后由 csccbjs 于 2014-9-23 10:26 编辑

我们工地2.9m的框架柱模板加固中,只有三道横杆加固,监理要求用四道,这个依据是什么,应该查哪一本规范?
免费打赏
ljq5445959
2014年09月23日 15:07:22
13楼
三道间距太大了吧。
回复
diabloboy521
2014年09月23日 18:04:44
14楼
模板方案不是都要计算的吗?!
只要计算过了就行!
不过,也不要跟监理脑顶了啊……
回复
zhengj12345
2014年09月23日 21:27:51
15楼
应该不够。。。。
回复
qq_1409410980281
2014年09月24日 10:20:28
16楼
zhengj12345 发表于 2014-9-23 21:27 应该不够。。。。具体可以参照什么规范吗
回复
谷雨
2014年09月26日 14:15:54
17楼

这个应该有规范……
这个应该有规范……
回复
shimaoge
2014年09月27日 23:16:01
18楼
下面上来20左右一道,中间两道,梁底下来一道 我们2.8米层高是这么加4道的,一般大的柱子下面50上面可以放大
回复
mony31
2014年10月17日 11:22:00
19楼
我们这层高4.95M,柱截面尺寸大于600mm就要在中间附加一道对拉螺栓,从柱根部起加四道。楼主2.9m的柱截面建议加四道或者五道。
回复
ycdaaigpp
2014年10月17日 13:06:56
20楼
你方报给监理方的施工方案肯定有柱模板加固之类的,监理方审批完成之后, 按你报的方案施工就行。模板支撑都是计算出来的。
回复
qq_1409410980281
2014年10月17日 17:00:30
21楼
ycdaaigpp 发表于 2014-10-17 13:06 你方报给监理方的施工方案肯定有柱模板加固之类的,监理方审批完成之后, 按你报的方案施工就行。模板支撑 …好的 谢谢回答!
回复
zkpkrp
2014年10月24日 15:30:46
22楼
没有规范,可以进行计算,但计算结果与实际相距大,所以最终靠经验。
如题,你未提及柱子的截面尺寸,一般情况下,500*500的柱,14对拉螺栓卡双钢管,间距500~600一道,半高以上可以加大间距。你自己算一算你说的柱子模板横钢管间距多少了,监理担心也是正常的。
好好商量解决,尽可能不要与监理对着干。问问木工班组长,是否100%肯定不出问题。
回复

相关推荐