这做联合独立基础跨度是不是太大了
silvertip
silvertip Lv.5
2014年09月22日 17:49:52
只看楼主

求教这个基础怎么做?如果做联合独立基础跨度是不是太大了又?问了很多人都没结果,还请各位前辈指点一二


求教这个基础怎么做?如果做联合独立基础跨度是不是太大了又?问了很多人都没结果,还请各位前辈指点一二

问题.jpg

免费打赏
会飞的驴子
2014年09月25日 09:57:28
22楼
看地基情况选择联合基础,条形基础或者筏板基础
基础很重要,看上面荷载和地基好不
不能怕花钱
回复
糖锤汉姆
2014年09月25日 10:19:40
23楼
你这个柱子距原有建筑的外皮才100,基础是必然碰的。在不影响两侧建筑使用的情况下,可以考虑下新老相邻的两个柱子一起做成联合基础,这需要对原有的老基础进行加固处理,验算承载力和变形。从经济角度来说应该比较省。
回复
zjw1988109
2014年09月25日 11:50:57
24楼
外边柱子内移,采用悬挑避让独基距离
回复
miaotian001
2014年09月25日 16:07:59
25楼
新建筑5.5m的跨度,如果层数少,荷载小,建议做联合基础。
如果层数多,荷载大,要根据地探报告、原有建筑的基础,建议做桩基础,设承台或挑梁。
回复
guoyong1798
2014年09月25日 16:52:19
26楼
柱子落到旁边的基础上,插筋现浇双珠基础,注意对持力层的扰动
回复
tkwy
2014年09月26日 09:39:18
27楼
来点有说服力的,这是我以前做的一个工程实例,与你的情况一样
回复
jiangtao32
2014年09月26日 12:51:41
28楼
ytg123456 发表于 2014-9-24 09:45 多少层?要认真研究。加偏心独立基础,用基础梁平衡偏心引起的弯矩
回复
社稷人
2014年09月26日 13:02:22
29楼
能做啊,中间的梁做强 ,相当于一个整体
回复
攻城师26318
2014年09月26日 16:25:59
30楼
我要顶起来 顶起来
回复
ytg123456
2014年09月26日 16:45:13
31楼
ytg123456 发表于 2014-9-24 09:45 多少层?要认真研究。下部重心不稳哪!
回复

相关推荐