本帖最后由 guangda002 于 2014-9-22 19:26 编辑 审图让独基加防水板按照反柱帽构造配筋,配筋率不小于0.3%独基总高度900mm,难道下面的受力筋要配2700?请大家发表高论
本帖最后由 guangda002 于 2014-9-22 19:26 编辑
审图让独基加防水板按照反柱帽构造配筋,配筋率不小于0.3%
独基总高度900mm,难道下面的受力筋要配2700?
请大家发表高论
2楼
我们公司是按基础规范0.15%配筋率来做的,审图说的柱帽要求是哪条规范呢
回复
3楼
达到最小配筋率就可以了。
回复
4楼
许多审图都是不懂结构的装懂。
回复
5楼
0.15%就可以了
回复
6楼
没看懂,啥反柱帽啊?是无梁楼该体系?审图也是因人而异的,看你遇到谁了,一人一个看法,没办法,好好沟通处理。
回复
7楼
柱帽也要按0.3%配筋?同情楼主,建议好好沟通一下吧
回复
8楼
路过学习下
回复
9楼
楼主是不是人防区的反柱帽?人防区反柱帽底部钢筋有0.3%的要求,人防技术措施及人防结构图集中有详细节点做法。但个人没理解为什么需要定义这么高的配筋率。
回复
10楼
学习一下
回复
11楼
无间道 发表于 2014-9-23 08:04 达到最小配筋率就可以了。问题是审图单位不把底板处的独基兼柱帽当做卧置于地基上的厚板可按0.15%的最小配筋率。
回复