本帖最后由 guangda002 于 2014-9-22 19:26 编辑 审图让独基加防水板按照反柱帽构造配筋,配筋率不小于0.3%独基总高度900mm,难道下面的受力筋要配2700?请大家发表高论

本帖最后由 guangda002 于 2014-9-22 19:26 编辑

审图让独基加防水板按照反柱帽构造配筋,配筋率不小于0.3%
独基总高度900mm,难道下面的受力筋要配2700?
请大家发表高论
免费打赏
lsmqhln
2014年10月17日 11:03:05
12楼
ssjd3210 发表于 2014-9-25 15:26 楼主是不是人防区的反柱帽?人防区反柱帽底部钢筋有0.3%的要求,人防技术措施及人防结构图集中有详细节点做 …人防规范的那一条有此规定?
回复
lsmqhln
2014年10月17日 11:39:41
13楼



应该可以把底板处的独基兼柱帽当做卧置于地基上的厚板,可按0.15%的最小配筋率配筋。





回复
小朱123
2014年10月20日 09:35:26
14楼
好东西,谢谢楼主分享
回复
土木小昊
2018年08月17日 17:18:40
18楼
按规范0.15%不就可以么,审图贵在沟通