近期作品 值得入手
qq_1408678151703
2014年09月23日 11:33:14
来自于通风排烟
只看楼主

本帖最后由 断肠人在桥下 于 2014-9-23 17:37 编辑 近期作品防排烟人防 个人感觉比较满意

本帖最后由 断肠人在桥下 于 2014-9-23 17:37 编辑

近期作品
防排烟
人防 个人感觉比较满意
b6209a1f7d0d1f1bc4a7.rar
1.5 MB
立即下载
免费打赏
qq_1408678151703
2014年09月23日 11:35:14
2楼
不设下载币了 感觉可以可以赏点
回复
张光仁__水暖
2014年09月23日 13:28:45
3楼
看了下,总体原理还是额可以,问题也不少,这个是没有图审的图,图审也要改不少,有不少地方违反规范。
等过图审再传上来吧。
回复
qq_1408678151703
2014年09月23日 13:42:53
4楼
张光仁__水暖 发表于 2014-9-23 13:28 看了下,总体原理还是额可以,问题也不少,这个是没有图审的图,图审也要改不少,有不少地方违反规范。等 …这个不图审了 把问题指出来 探讨下 特别是违规的地方
回复
张光仁__水暖
2014年09月23日 13:53:34
5楼
断肠人在桥下 发表于 2014-9-23 13:42 这个不图审了 把问题指出来 探讨下 特别是违规的地方1,进,排风口 接入应1/32,过滤吸收器粗出入口没有安装密闭阀门3,少了风机室风量测量装置,自动检测取样点4,过滤吸收器 要有测压管5,插板阀的管要拉倒机房外,这样就不要开门通风了,噪声考虑6,超压排气活门,一直只上下安装,你是上下4组安装了,空间不够让建筑想办法7,密闭阀门不按照实际大小来画,防毒通道的起来组织不是很理想先把上面的给看看。
回复
qq_1408678151703
2014年09月23日 17:18:07
6楼
张光仁__水暖 发表于 2014-9-23 13:53 1,进,排风口 接入应1/32,过滤吸收器粗出入口没有安装密闭阀门3,少了风机室风量测量装置,自动检测 …回复如下:1:排风口后墙接入1/3处向下弯头,详图表示得很清楚了。进风口没听说也没看到过说要接入1/3,图集也没这么表示。求出处。2:什么地方又要求滤毒器出入口要安装密闭阀门了?我在进风总管和出风总管上设置了,你看看大样图、剖面图再提。3:压差测量管引标为3 DN15的镀锌钢管,照图集画的,你竟然说没有?放射性监测取样管、尾气监测取样管引标为4.6,你竟然说没有? 你看仔细点再提。4:过滤吸收器要设测压管?什么规范说的?图集几页说的?防化值班室需要设测压管,我设了。5:插板阀的管子拉出机房 这一条可以参考,但也不是违规,图集上就没拉出来(打仗还考虑噪声,不超过1W的清洁通风量能有多大噪声?)6:超压自动排气活门,间距650安装即可 还规定不能垂直安装?什么规范说的?7: 密闭阀门都是和管子匹配画的 怎么就不按实际大小了,求指导。防毒通道中,滤毒排风和排气活门基本处于对角线,气流组织还不好?求指导8:综上,感谢阁下的热心回复,不过能不要把你自己的绘图习惯当规范当图集用。
回复
顺时钟
2014年09月23日 17:39:03
7楼
本帖最后由 顺时钟 于 2014-9-23 17:56 编辑

同意老张的一部分观点,简单看了下,图中最严重的错误是密闭阀的问题,在滤毒室和机房的隔墙上,666的阀门应该是墙的两边设置,441的是单面设置,图中正好反了。另外很多尺寸、管径和高度都没标,对施工的指导性不是太好,最后细节方面很多没注意,比如尾气监测装置剖面没画出来,666在集气室那距离墙太近了,没法施工的等等。
看到楼主上面的回复,我觉得楼主很多基础的东西你还没研究到,尤其是设计规范和技术措施,建议先把图集、设计规范、防化规范以及人防技措好好研究下。人防是隐蔽工程,设计的时候一定要认真对待,把每一个环节研究到位,这样,真正好的设计就指日可待了。
回复
qq_1408678151703
2014年09月23日 17:59:02
8楼
顺时钟 发表于 2014-9-23 17:39 同意老张的一部分观点,简单看了下,图中最严重的错误是密闭阀的问题,在滤毒室和机房的隔墙上,666的阀 …欢迎阁下前来探讨,600密闭阀门一开始我也是两边设置,送图审之后,省人防办的说只需设置机房一侧就可以了,我才取消了滤毒室的一个。07FK01第31页很清楚的标出来了DN400的也是两边设置,你再去仔细看看。没标尺寸,管径的地方请说仔细点让我学习下。尾气监测管引标为6 对应材料表看看,怎么会没有呢?600圆管是预埋套管的,怎么会难施工?
回复
qq_1408678151703
2014年09月23日 18:01:41
9楼
本帖最后由 断肠人在桥下 于 2014-9-23 18:02 编辑 顺时钟 发表于 2014-9-23 17:39 同意老张的一部分观点,简单看了下,图中最严重的错误是密闭阀的问题,在滤毒室和机房的隔墙上,666的阀 …你认真看了我回复的么?他提得东西基本都是乱来的,我在规范、图集、措施上面找不到。阁下就觉得我基础都不知道?欢迎对应一条条来反驳。
回复
顺时钟
2014年09月23日 18:16:49
10楼
本帖最后由 顺时钟 于 2014-9-23 18:27 编辑

1、人防办让你600的密闭阀设置一个,跟你说为什么了吗?我想你是不是理解错了。你再看看图集的27页,这几阀门是什么设置的,是不是跟31页的不一样,这是为什么呢,因为图集很多东西都是错的,要以设计规范为准。
2、关于标注的问题,比如增压管管径在图上没标,尾气检测管应该在剖面图上也有画出。该有的地方没有,施工的到时候就不知道怎么做了
3、600的预埋,管边距墙才100,战时连接的时候,施工的操作距离根本不够的。
老张提出的一些观点是对的,具体还是等老张来回答吧。
回复
qq_1408678151703
2014年09月23日 19:29:21
11楼
本帖最后由 断肠人在桥下 于 2014-9-23 19:43 编辑 顺时钟 发表于 2014-9-23 18:16 1、人防办让你600的密闭阀设置一个,跟你说为什么了吗?我想你是不是理解错了。你再看看图集的27页,这几阀 …规范就是对的?规范不是参照外国的?规范不是人经验得出?省人防办叫我设一个,说滤毒室一侧清洁通风时没必要设置。难道你要和他死磕说图集是两边设?既然说图集很多是错的,那为什么还要去看27页呢?你能确定27页的是对的?31页就是错的?31页原理图清楚的标出400管子两侧都要设置的。增压管还需要标么?没看到材料表里面做法详图集?尾气管做法参见图集,我想不是脑残+手残的施工方应该能懂吧?你们的图都标这么细?发一套我学习下?
回复

相关推荐

APP内打开