根据GB50286-2013《堤防工程设计规范》7.7.1,堤身防渗也可采用防渗斜墙形式,防渗材料可采用土工膜等材料。又据GB50290-98《土工合成材料应用技术规范》5.2.5,下垫层材料可采用压实细粒土、土工织物、土工网、土工格栅等。据此,堤身防渗护坡采用复合土工膜下设置三维复合排水网作为下垫层,并在护坡底部设带有逆止阀的排水孔最为膜下排水,评审认为逆止阀容易淤积堵塞。根据GB50290-98
据此,堤身防渗护坡采用复合土工膜下设置三维复合排水网作为下垫层,并在护坡底部设带有逆止阀的排水孔最为膜下排水,评审认为逆止阀容易淤积堵塞。
根据 GB50290-98 《土工合成材料应用技术规范》 5.2.6 ,排水、排气设施,可采用逆止阀。设计堤防护坡单向逆止阀最第一排距滩地地面高不少于 300mm 。护坡前边以洪水冲刷为主,旱季多为耕作农田,不会产生明显淤积。根据地质报告,堤身土类与地基土类基本一致,总体上以中、重粉质壤土为主,压实堤防填土一般具弱透水性或中等透水性,即个别排水孔出口即使松散覆盖,也不会导致排水孔严重堵塞。排水孔后段接三维复合排水网,有两面土工布复合保护,也不会产生严重淤积。由于护坡排水孔单向逆止阀均没有埋在地下,距地面 300mm 以上,所以,也易于运行维护、检修更换。根据《渠道防渗工程技术规范》 (GB/T50600-2010), 渠道防渗渠底排水逆止阀安装在渠道底板上口朝上;又据 SL/T225-98 《水利水电工程土工合成材料应用技术规范》 5.4.5 ,水库防渗铺盖采用防渗土工膜常用逆止阀等方法排水排气。综上分析逆止阀可以用于不同部位排水排气。 根据审查意见,将最低一排排水孔又提高至距滩地地面500mm。
究竟行不行,会不会淤积堵塞,坝前铺盖排水孔逆止阀会不会堵塞。