各位前辈因为之前一直没有接触过地源热泵设计方面的问题 现在准备上一套地源热泵的系统,关于规范方面有一些不理解的地方想请教一下给位。。。 GB 50366-2005 地源热泵系统工程技术规范(2009版) 3、 水平地埋管换热器可不设坡度。最上层埋管顶部应在冻土层以下0. 4m,且距地面不宜小于0. 8m。 4、竖直地埋管换热器埋管深度宜大于20m,钻孔孔径不宜小于0. 11m,钻孔间距应满足换热需要,间距宜为3--6m。
各位前辈
因为之前一直没有接触过地源热泵设计方面的问题
现在准备上一套地源热泵的系统,关于规范方面有一些不理解的地方想请教一下给位。。。
GB 50366-2005 地源热泵系统工程技术规范(2009版)
3、
水平地埋管换热器可不设坡度。最上层埋管顶部应在冻土层以下0. 4m,且距地面不宜小于0. 8m。
4、竖直地埋管换热器埋管深度宜大于20m,钻孔孔径不宜小于0. 11m,钻孔间距应满足换热需要,间距宜为3--6m。水平连接管的深度应在冻土层以下0.6m,且距地面不宜小于1.5m。
主要就是这两点。。
最上层埋管顶部应在冻土层以下0. 4m,且距地面不宜小于0. 8m。
水平连接管的深度应在冻土层以下0.6m,且距地面不宜小于1.5m。
这个(0.8m,1.5m。) ( 0.4m,0.6m)的距离是基于什么原因给出的。(后面条文解释里也没有说明)。
为什么水平埋管与竖直水平连接管的尺寸间会存在着差异..
请各位有理解的不吝啬指导一下~~
谢谢了~
2楼
有了解的么?求解释一下~~
回复
3楼
这是不同的两种埋管形式;
冻土层下0.4m那个是水平埋管的;
0.6m的是竖直埋管的,
国内很少见到水平埋管的系统,绝大部分都是竖直埋管的系统;
冻土层以下不同深度要求,这还真不好解释,有没有可能是直接抄的国外规范的本部分,没有过多区分。
根据CSA-C448的规定,在大型项目中,“应在热交换器装置的水平管线的上方0.3米–0.6米(1英尺–2英尺)布置永久的、明显的、不可降解的警告标志。”而在住宅项目中没有明确这个要求,而水平埋管多适用于住宅等小型项目中,所以有了深度的差别要求。
不是规范编制组的,纯臆测哈
回复
4楼
另外管道埋的深土方开挖量大,竖直埋管的埋深一些,开挖量大的不多,因为水平管毕竟数量少一些;
但如果是水平埋管换热器,如果埋的深,造价会贵很多,这可能也是很重要的原因
回复
5楼
而且深一些浅一些,也不一定就这么绝对;
从传热学角度说,大地距地表5m以内都会因天气的影响,有较明显的温度波动范围,越浅波动就越大,这个有简化公式可以估算出来
埋的越深,土壤源热泵从传热学的优势就越明显,多深是个合适的数值,显然需要取舍,因为埋的越深施工成本就越高,取舍的过程可以非常复杂,
规范规定的数,应该是很多专家研究后的一个结论,供广大设计师直接使用就好了。
回复
6楼
tianhejisi 发表于 2014-9-25 10:22 而且深一些浅一些,也不一定就这么绝对;从传热学角度说,大地距地表5m以内都会因天气的影响,有较明显的 …谢谢~~谢谢~~
回复
7楼
这个规范漏洞百出,不要去较真细节。
回复
8楼
也就是说最起码是在地面以下1.5米的距离,而且同时要看当地的冻土层是什么厚度。例如水平连接管的冻土层厚度1米,那么你管的位置必须在冻土层0.6米以下,那就相当于是距地面1.6米了,就符合规范了。如果你的冻土层只有0.5米,那么0.5+0.6=1.1米,你的水平管依然最少要布在1.5米处。槽挖的越深,成本就越高。所以如果冻土层不是很厚的话,水平管就埋深1.5米就好了
回复
9楼
