地源热泵水平埋管与水平连接管
jj520078
jj520078 Lv.3
2014年09月23日 22:38:14
来自于热泵工程
只看楼主

各位前辈因为之前一直没有接触过地源热泵设计方面的问题 现在准备上一套地源热泵的系统,关于规范方面有一些不理解的地方想请教一下给位。。。 GB 50366-2005 地源热泵系统工程技术规范(2009版) 3、 水平地埋管换热器可不设坡度。最上层埋管顶部应在冻土层以下0. 4m,且距地面不宜小于0. 8m。 4、竖直地埋管换热器埋管深度宜大于20m,钻孔孔径不宜小于0. 11m,钻孔间距应满足换热需要,间距宜为3--6m。

各位前辈
因为之前一直没有接触过地源热泵设计方面的问题
现在准备上一套地源热泵的系统,关于规范方面有一些不理解的地方想请教一下给位。。。


GB 50366-2005 地源热泵系统工程技术规范(2009版)
3、 水平地埋管换热器可不设坡度。最上层埋管顶部应在冻土层以下0. 4m,且距地面不宜小于0. 8m。
4、竖直地埋管换热器埋管深度宜大于20m,钻孔孔径不宜小于0. 11m,钻孔间距应满足换热需要,间距宜为3--6m。水平连接管的深度应在冻土层以下0.6m,且距地面不宜小于1.5m

主要就是这两点。。
最上层埋管顶部应在冻土层以下0. 4m,且距地面不宜小于0. 8m。
水平连接管的深度应在冻土层以下0.6m,且距地面不宜小于1.5m

这个(0.8m,1.5m。) ( 0.4m,0.6m)的距离是基于什么原因给出的。(后面条文解释里也没有说明)。
为什么水平埋管与竖直水平连接管的尺寸间会存在着差异..

请各位有理解的不吝啬指导一下~~
谢谢了~
免费打赏
qq_1414139154174
2014年10月24日 16:28:47
12楼
1111111111111111111
回复
jj520078
2015年03月31日 21:42:42
13楼
后来电话规范参编单位。。得出的结论就是规范不做准的。。。因为这本规范编制 的时候热泵其实在中国并不是很成熟。。根据各地实际情况来。。。