请教屋面节点钢筋长度不足及未有效锚固问题
laodaowang
laodaowang Lv.3
2014年09月24日 10:54:09
只看楼主

上图为暗柱钢筋收头后由于长度不足,未进入板内。我要求至少要能勾住下排钢筋。现场要求他们重新下L型铁加上。 下图除了这个问题外,还存在WKL的上排铁未有效锚固的问题。这里应该按照图集59页做法弯锚下去。图集59页是抗震柱柱顶构造,按照图集80页的说明,对于作为框架梁端支座的剪力墙边缘构件,应视同抗震柱处理。 这里有一个问题,就是假如框架梁预留保护层较大,暗柱顶部钢筋长度足够时,能使弯锚段勾住梁上排铁,是否可以视同一个有效的锚固长度?如果成立,现场下倒U形铁反插来补救也是可行的。

上图为暗柱钢筋 收头后由于长度不 ,未进入板内。我要求至少要能勾住下排钢筋。现场要求他们重新下L型铁加上。
下图除了这个问题外,还存在WKL的上排铁
未有 锚固 的问题。image005.jpg

image003.jpg



image003.jpg


image005.jpg

免费打赏
laodaowang
2014年09月24日 11:22:49
2楼
还有一个问题,就是楼面上经常存在KL的端支座为中柱的。对于WKL,我要求现场无论其端支座是否边柱,节点做法就必须按照图集59页执行。不知道大家是怎么做的。
回复
laodaowang
2014年09月25日 11:44:46
3楼
谢谢管理员帮我转过来。
回复
首心守贝
2014年09月25日 13:24:52
4楼
这个可以有,等等看
回复
guoyong1798
2014年09月25日 16:35:00
5楼
顶层的锚固按照柱子要求
回复
kv123
2014年09月25日 20:21:11
6楼
第一个,既然做了L型铁加上,为什么只要求到板底筋?为什么不继续升上去?
第二个,没看明白。是否梁与剪力墙平面内重合?
回复
laodaowang
2014年10月14日 23:03:25
7楼
今天当面请教了中国建筑标准设计院的陈雪光教授,得到回复是:“当梁端墙肢长厚比小于4时,按图集59页做法;当大于4时,按图集74页剪力墙连梁做法”。
回复
laodaowang
2014年10月14日 23:10:59
8楼
laodaowang 发表于 2014-9-24 11:22 还有一个问题,就是楼面上经常存在KL的端支座为中柱的。对于WKL,我要求现场无论其端支座是否边柱,节点做法 …此问题也问了陈教授,回复是无此必要。
回复

相关推荐

APP内打开