请教:地下室抗浮,为什么不计外墙与土的摩擦力?我们一直是不计摩擦力的,但是其原理是什么?领导问我,我回答说“饱和土的内摩擦角为零”,他说:“桩的侧摩阻很多都在饱和土中,也是有摩擦力的,...” 一时回答不上来.....
请教:地下室抗浮,为什么不计外墙与土的摩擦力?我们一直是不计摩擦力的,但是其原理是什么?
领导问我,我回答说“饱和土的内摩擦角为零”,他说:“桩的侧摩阻很多都在饱和土中,也是有摩擦力的,...” 一时回答不上来.....
3楼
地下室外墙通常是一面临土(室外),一面临空(室内),而且临土面的土通常都是回填土,计算抗浮时考虑摩擦力的有利作用不妥。
回复
4楼
一般都不考虑啊,作为富余留着备用,难道你的领导要求利用这部分?
回复
5楼
楼主回答“饱和土的内摩擦角为零”,这个不太妥吧
回复
6楼
“饱和土的内摩擦角为零”,有些土力学方面的教材上是这么说的。
回复
7楼
因目前地下室基坑肥槽回填质量差,摩擦力难以达到设计要求,故抗浮不计外壁与土的摩擦力,而仅将该摩擦力作为安全储备
回复
8楼
值得学习!!!!!!
回复
9楼
“饱和土的内摩擦角为零”这个结论不妥吧,你都不分砂土和粘性土
回复
10楼
你领导没算过抗浮
回复
11楼
不考虑的,你还要考虑施工情况的下的抗浮,施工时土还没有回填,没有摩擦力
回复
12楼
回填土压实质量不易保证,回填厚度有可能改变,所以不考虑摩擦,只用抗浮系数控制
回复