某栋楼需要做低压配电,市电由街上路边的杆上变压器引入四根线,现在这栋楼内必须要做成TN-S系统。变压器里大楼的距离在50米-200米(不同的几栋楼)。我现在的理解是,如果接变压器的接地与大楼接地接在一起,就不需要重复接地了。如果两者接地无联系,就需要在进线柜做重复接地,做成TN-C-S系统。是不是这样?本人做的比较多的是外电引入以内的设备配电,涉及外市电的较少,真心求教高手解答。
本人做的比较多的是外电引入以内的设备配电,涉及外市电的较少,真心求教高手解答。
2楼
如果变压器的地网与几栋大楼连在一起的,就不建议用TN-C-S系统(也就是要5芯进线),因为重复接地后,地网与PEN线成并联状态,地网会成为N线的一部分来分流,不合适。如果地网是分开的,侧可用TN-C-S系统。
回复
3楼
你的引入处杆上变压器那里只引来了四根导体,那么你的楼内只能运行TN-C-S系统了。
在每个楼把第四根导体做重复接地后然后分成PE和N导体即可。
回复
4楼
fitman 发表于 2014-9-24 16:04 如果变压器的地网与几栋大楼连在一起的,就不建议用TN-C-S系统(也就是要5芯进线),因为重复接地后,地网与 …谢谢版主的回复。我现在可以明确的就是四根进线,但是不明确的是变压器地网是否和大楼地网连在一起,有的距离很远200米左右我相信是没什么联系的,还有的很近,大概也就30-50米,这种我就有点拿不准了。现在所做的项目属于后期改造,不是新建,变压器和楼都早已存在,无从考证,甲方的人基本上一问三不知。所以,我想知道这种建筑物外变压器引入的,是不是大多都是按tn-c-s设计的。
回复
5楼
不论变压器的接地是否与大楼接地接在一起,只要变压器的接地距离入户线总开关超过50米的,都必须作重复接地。
回复
6楼
系统提供的低压电都是三相四线供电(NT-C),要求用电用户接入时必需是三相五线将PEN线连接辅助地线后分裂为N线和PE线由进线总配电箱配出三相五线(NT-S)为负荷供电。不光中国这样做,地球村大概都得为样干。
回复
7楼
变压器一定是四条出线,变压器的接地也不可能和楼宇的接地连在一起,所以从变压器四线接入,楼宇配电房作重复接地,然后分出N和PE。
回复
8楼
ssqqugamd 发表于 2014-9-24 18:38 系统提供的低压电都是三相四线供电(NT-C),要求用电用户接入时必需是三相五线将PEN线连接辅助地线后分裂为N …我以前做过的,都是同一栋建筑内,变压器所在的低配室在建筑物内,都是tn-s,所以对公变引入的情形不太了解,而且我主要做某个行业内的,很少做居民用电,所以不太清楚现在供电局对民用建筑供电的模式。谢谢解答。
回复
9楼
hanzhg54 发表于 2014-9-24 20:10 变压器一定是四条出线,变压器的接地也不可能和楼宇的接地连在一起,所以从变压器四线接入,楼宇配电房作重 …谢谢解答。我接触的都是变压器所在的配电室在建筑物内的大楼,做的都是tn-s,第一次遇到公变引入的小楼,所以不太清楚。我在网上搜索图片,看路边变压器的的接地基本上都是在杆子下面打接地极直接接地,确实不太可能和建筑物的地网接上,何况也属于不同单位,分开建设的。
回复
10楼
老灰兔子 发表于 2014-9-24 18:33 不论变压器的接地是否与大楼接地接在一起,只要变压器的接地距离入户线总开关超过50米的,都必须作重复接地 …谢谢解答。但是我想说,如果大楼接地和变压器接地在一起,那么应该是tn-s系统了。根据规范,如果已经是tn-s系统了,数不允许N和pe再次连接的。
回复
11楼
很好的问题,解答也很好,学习了,致敬
回复