在之前接触到的采暖系统,一般都是采用上供下回方式。今天看一份暖通图纸,是采用上供上回系统,感觉很奇怪。同一个设计院对于不同单体设计思想竟然都不同。或者是宿舍楼便于采用上供下回方式,而办公楼这样的公共区域适合采用上供上回。这两个系统都有什么优缺点,请大家指点指点
在之前接触到的采暖系统,一般都是采用上供下回方式。今天看一份暖通图纸,是采用上供上回系统,感觉很奇怪。同一个设计院对于不同单体设计思想竟然都不同。或者是宿舍楼便于采用上供下回方式,而办公楼这样的公共区域适合采用上供上回。这两个系统都有什么优缺点,请大家指点指点
12楼
除非你的入户是从屋面下来的否则尽量不用上回
回复
13楼
做空调做习惯了,采暖设计也是经常想用上回形式。。。。。哎
回复
14楼
wu.ye 发表于 2014-9-26 08:16 上回确有不利处,能不上回最好恩,是啊,已经反映给设计院了,但是别人回复说只有三层,影响不大。。。无语了。。。
回复
15楼
wu.ye 发表于 2014-9-26 08:15 办公楼应该是可以下回的,何必要上回.谁知道咧,给设计院打电话啦,别人不愿意改,那就照做
回复
16楼
我感觉有时候设计也未必会采用最合理的,有时候反而采用花钱多的
回复
17楼
你是甲方还是乙方呀!
回复
18楼
甲方就让审图说话
回复
19楼
乙方就照做吧,省事
回复
20楼
呵呵,不好意思了!
回复
21楼
wu.ye 发表于 2014-9-27 07:57 你是甲方还是乙方呀!我是乙方啊,建议了一下甲方
回复