成套电气设备知识汇总(二)
西安西驰电气
2014年09月25日 09:27:53
只看楼主

51、我国的低压成套开关设备执行的国内标准是什么?我国的低压成套开关设备执行的国内产品标准包括:GB7251-87 低压成套开关设备ZBK36001-89 低压抽出式成套开关设备JB587-91 低压固定封闭式成套开关设备52、国际电工标准规定的低压成套开关设备的额定电压为多少?IEC439-I《低压成套开关设备和控制设备》规定了低压成套开关设备的额定电压为:交流不超过1000V,直流不超过1500V。

51、我国的低压成套开关设备执行的国内标准是什么?
我国的低压成套开关设备执行的国内产品标准包括:
GB7251-87 低压成套开关设备
ZBK36001-89 低压抽出式成套开关设备
JB587-91 低压固定封闭式成套开关设备
52、国际电工标准规定的低压成套开关设备的额定电压为多少?
IEC439-I《低压成套开关设备和控制设备》规定了低压成套开关设备的额定电压为:交流不超过1000V,直流不超过1500V。
53、开启式配电屏的外壳防护等级是什么?其含义是多少?
开启式配电屏的外壳防护等级是IP0。其含义是无专门防护。
54、标准规定的封闭式低压成套开关设备外壳的基本防护等级是多少?含义是什么?
IEC439-I《低压成套开关和控制设备》中规定封闭式配电柜外壳防护等级应不少与IP2X。其含义是能防止直径大于12.5mm的固体异物进入壳内。
55、低压成套开关设备水平母线、垂直母线的电气间隙、爬电距离应不小于多少?
我国低压成套开关设备水平母线和垂直母线带电部件间及其对接地金属之间的电气间隙与爬电距离在绝缘电压为380V至660V,距离应不小于20mm。
56、在低压成套开关设备中带电体的电气间隙和爬电距离达不到要求时,应采取什么措施进行补救?对其材料有和特殊要求?
应采用绝缘措施(绝缘包扎、绝缘套管、喷涂环氧粉末等)其绝缘材料应是自熄性的。
57、当低压成套开关设备的盖、门、覆板和类似部件上装设有电气元件时是否可以通过一般的金属螺钉或金属铰链连接就足以保护电路的连续性?
不可仪通过一般的金属螺钉连接或金属铰链连接来实施保护电路连接性,而必须装设专有接地线。
58、低压成套开关设备中保护电路的直流电阻应不超过多少?
其直流电阻应不大于10μΩ。
59、低压成套开关设备最严重的事故是什么事故?发生在什么部位?
低压成套开关设备最严重事故为三相短路事故,发生在进线断路器的出线端及主母线系统。
60、低压成套开关设备的安装方式有几种?
低压成套开关设备的安装方式分为靠墙安装和离墙安装两种形式。
61、铭牌上的额定电流标示的是什么电流?同一回路中串联不同额定电流的元器件是如何标示回路额定电流?
铭牌上的额定电流标示的是该柜的额定工作电流。如同一回路中串联有不同额定电流的元器件时,回路的额定电流仍是该回路的额定工作电流,其值不得超过该回路额定电流最小值元件的额定电流。
62、高压开关柜有哪几种类型?它们之间有什么区别?
高压开关柜有三种类型,即铠装式高压开关柜、间隔式高压开关柜、箱式高压开关柜。
63、什么叫智能化开关设备?它有何特点?
所谓智能化开关设备,就是广泛采用计算机技术和现代传感器技术,具有智能化功能的高压开关柜。
它的特点是:可靠性高:由于采用数字电路进行控制、保护、计量、检测、信号取样,因而精确性更高;可以储存数据,便于进行事后分析;便于实现集中管理;可实现遥控操作,无人值守。
64、高压开关柜有哪几种位置?他们的名称叫什么?
高压开关柜有五个位置。即工作位置、接地位置、试验位置、断开位置和移开位置。
65、高压开关柜总的技术要求是什么?
高压开关柜总的技术要求是:安全可靠、技术先进、结构合理、经济耐用、使用方便、维护简单、美观大方。
66、高压开关柜中主回路是通过什么形式接地的?他们应具备什么样的防误闭锁功能?
高压开关柜中主回路是通过接地开关接地的。它具有机械的防误闭锁功能,当断路器处于工作位置时,接地开关不能合闸;接地开关合闸时,断路器不能合闸,或断路器手车不能推入柜内。
67、高压开关柜的铭牌应包括哪些主要内容?
高压开关柜的铭牌应包括以下内容:制造厂名称或商标、型号、名称、制造日期、出厂编号、主要的额定参数、防护等级、标准号。主要额定参数包括额定电压、电流、主母线额定电流、额定短时耐受电流、额定峰值耐受电流、额定短路开断电流和额定充气压力(如有的话)。
68、绝缘板在高压开关柜中有什么用途?10KV时相间和相对空间的空气净距离不少于多少?相间绝缘板应设置在什么位置?
绝缘板在高压开关柜中起提高相间和相对的绝缘水平的作用,10KV时,空气净距离不小于125mm,相间绝缘板应设置在中间位置。
69、10KV级户内高压开关柜中瓷绝缘和有机绝缘的爬电比距1KV各应不小于多少mm?
凝露型的爬电比距瓷绝缘不小于14mm/KV,有机绝缘不小于16mm/KV。不凝露型的爬电比距瓷绝缘不小于12mm/KV,有机绝缘不小于14mm/KV。
70、高压开关柜中同额定参数和结构的手车是否需要互换?为什么?
需要互换。因为一个变、配电站中同额定参数和结构的手车较多,在某一台出现故障时,可以迅速地用备用车进行替换,恢复送电。
71、高压开关柜作交流工频耐压试验时,加到试验标准电压后的持续时间一般是多少?
高压开关柜作交流耐压试验时,加到试验标准后的持续电压是1min。
72、高压开关柜具备什么条件才能进行包装?装箱时应具备哪些资料?
高压开关柜经总装调试,检验合格并挂有合格证,备齐合同中签订的备品备件及相关资料才能进行包装。
73、试述移开式高压开关柜“五防”闭锁的内容及意义?其中防止带电挂接地线(或合接地开关)项的工作原理是什么?
“五防”闭锁内容为:
⑴防止带负荷抽出和插入一次隔离触头。
⑵防止带接地线合闸和带电合接地开关。
⑶防止误入高压带电间隔。
⑷防止手车在工作位置拔出二次接线头。
⑸采用带功能钥匙控制开关或绝缘提示牌等手段,防止误拉误合断路器。
采用带“五防”的开关柜,可有效地防止各种人为事故的发生,保障人民生命财产的安全。
防止带接地线合闸和带电合接地开关:当手车退至试验位置时,接地联锁闭锁,使手车不能推进到工作位置,避免了接地开关接地时送电的可能性,即防止了带接地线合闸的误操作事故。
接地开关分闸后,接地联锁解锁,此时手车才能推进到工作位置,并可关合断路器,对线路送电。当手车从试验位置进入工作位置时,接地联锁闭锁,使接地开关操作轴不能转动,接地开关无法合闸,这就防止了带电关合接地开关的误操作事故。
74、什么叫双母线带旁路接线?其适用范围?
该接线是在双母线接线基础上增加一组旁母线和旁断路器,从母线上接线的任一段可以经过旁断路器通电给旁路母线,每一出线的线路隔离开关外侧,再用一支旁路隔离开关与旁路母线联接,正常工作时,旁路母线不带电。
该接线克服了检修线路断路器时需要长时间停电的缺点。它较广泛地应用于线路较多(按规定当110KV配电装置具有五路以上出线,220KV配电装置具有3-4路的出现)、线路输送容量较大的发电厂和变电所110KV-220KV的母线接线中。
75、三相交流母线涂漆颜色怎样规定?应符合哪些要求?
⑴A相为黄色,B相为绿色,C相为红色。
⑵母线涂相色漆应均匀,无起层、皱皮等缺陷,界面整齐美观,铜铝母线涂覆前需用丙酮剂清除掉母线上的油污,钢母线应喷砂处理。
⑶母线的螺栓连接处,母线与电器连接处10以内的地方不得涂相色漆。
高压开关柜隔离室的门应采用截面不小于4mm2  的导线将其与骨架连通。保护导体和颜色必须采用黄绿双色。
76、工作接地:在电力系统中运行的需要的接地,如:中性点的接地。
77、安全接地:把电子设备的金属外壳接地或接零,以保证人身及电子设备的安全。
78、防雷接地:为了将雷电电流引入地下,需要将防雷设备接地端与大地相连,以消除雷电过电压对电器设备的危害。
79、保护接地:电力设备的金属外壳,由于绝缘损坏有可能带电,为了防止这种事故带电后的电压危及人身安全而设置的接地。
80、低压接零保护:(接零)中性点直接接地的低压电力网中,电气设备外壳与零线连接。
81、电器的任何部分与土地间应做良好的电器连接称为接地,直接与大地接触的金属称为接地体,一般而言,接地电阻越小,越安全。所以我们所生产的成套产品要求有良好的接地体系,即产品保护电路上任何一点与主体地端子之间的电阻不应超过0.1mΩ。
82、什么叫合闸同期性:开关合闸时各相向或同一相各断口的触头瞬间的最大差异。
83、什么叫分闸同期性:开关分闸时各相向或同一相各断口的触头瞬间的最大差异。
84、什么叫分闸速度:开关分闸过程中,触头的运动速度。
85、什么叫刚分速度:开关分闸过程中,触头在刚分离瞬间的运动速度。
86、什么是刚合速度:开关合闸过程中,触头在刚接触瞬间的运动速度。
87、什么是自由脱扣:开关合闸过程中,从动触头间可能发生电击穿起,合闸驱动元件处于任何位置,皆能使开关分闸并保持分闸位置。
88、什么叫高压电力设备:高压电力系统中所需发电和输变设备的总称。
89、什么输变电设备:电力系统中用于输送分配电能及相应的控制、测量、保护电力系统所用电力设备和器材的总称。如:变压器、开关设备、避雷器、电力电容器、互感器、电线、电缆及附件、绝缘子、杆塔、金具、以及继电器保护装置。(注:直接与电力系统相联的设备称一次输变电设备,与电力系统不直接联接,主要用于控制一次设备的则称为二次设备。)
90、什么是高压电器:额定电压3KV及以上主要用于控制、测量、保护的电力设备的总称。如:电抗器、开关设备、避雷器、套器、电容器、熔断器、互翻器等。
91、什么是高压开关:额定3KV及以上主要用于开断和关合电器用的高压电器。如:断路器、隔离开关、负荷开关、接地短路器、接触器等。
92、什么是高压开关设备:高压开关及包括其在内的组合装置的总称。
93、什么是敞开式开关:除进出线端外所有带电部分敞露在大气中的开关设备。
94、什么是金属壳开关设备:除进出线外,完全被接地金属外壳包住的开关设备。
95、什么是金属铠装式开关设备:某些组件(例如一台断路器)分别装在接地的用金属隔板隔开的间隔中的金属外壳开关设备。
96、什么是接地短路器:主要用于能自动合闸造成预定短路的开关。

免费打赏
jiayoula777
2014年09月26日 13:50:24
2楼
新手看过啦,谢谢分享
回复
wangxf
2014年10月12日 20:14:04
3楼
看一看,学习学习,谢谢楼主分享
回复
zlj131425
2014年10月16日 14:57:40
4楼
看一下 学习了
回复
波波夫
2014年11月26日 18:18:32
5楼
学习了,谢谢
回复
lingnanjt
2014年11月27日 08:48:55
6楼
这些成套的基础设备还是需要学以致用的!
回复
czs159
2014年11月29日 14:01:38
7楼
谢谢楼主;P
回复
sw3636844
2014年12月01日 10:40:40
8楼
辛苦啦,谢谢分享
回复
join_333
2015年01月08日 09:56:29
9楼
感谢分享!
回复

相关推荐

APP内打开