柴油机房油箱间需要浓度报警么?
sunchao7812
2014年09月25日 09:27:55
只看楼主

以前做的都不装,这次暖通专业非要装,有相关的规范么?谢谢大家!

以前做的都不装,这次暖通专业非要装,有相关的规范么?谢谢大家!
免费打赏
彭大善人
2014年09月25日 09:49:23
2楼
民规有几条关于浓度的说法,1:空调新风机组用二氧化碳浓度做依据调节系统。
2 : 在火灾系统中检测燃气浓度(不知道对油有用没)
回复
彭大善人
2014年09月25日 09:52:43
3楼
彭大善人 发表于 2014-9-25 09:49 民规有几条关于浓度的说法,1:空调新风机组用二氧化碳浓度做依据调节系统。2 : 在火灾系统中检测燃气浓 …个人见解可以参照一下设计防火规范对气体浓度所场所产生的爆炸浓度要求并查看一下爆炸环境电气设计规范(10.1发布这一本)
回复
sunchao7812
2014年09月25日 09:56:56
4楼
谢谢大善人!!!
回复
开心老爸
2014年09月25日 09:59:50
5楼
柴油,一般不装的,可燃气体探测器对柴油用处不大
一般要做事故风机,事故风机要防爆的。储油间的灯具开关也要防爆
回复
sunchao7812
2014年09月25日 10:11:26
6楼
那有没有柴油挥发气体浓度的报警器呢?
回复
tony_zero
2014年09月25日 10:29:40
7楼
开心老爸 发表于 2014-9-25 09:59 柴油,一般不装的,可燃气体探测器对柴油用处不大一般要做事故风机,事故风机要防爆的。储油间的灯具开关 …您好,我们项目的储油间采用防潮、防爆灯具,但是排风这一块是风管、风口直接伸入,防爆事故风机这一块未体现,是否要紧?
回复
开心老爸
2014年09月25日 14:30:09
8楼
tony_zero 发表于 2014-9-25 10:29 您好,我们项目的储油间采用防潮、防爆灯具,但是排风这一块是风管、风口直接伸入,防爆事故风机这一块未 …防爆风机是暖通专业选型的时候要注意用防爆风机,电气不反映
回复
tony_zero
2014年09月25日 14:37:34
9楼
开心老爸 发表于 2014-9-25 14:30 防爆风机是暖通专业选型的时候要注意用防爆风机,电气不反映暖通图纸也未反映,有相关的规范要求吗,谢谢
回复