问题一 根据我查的资料 雨篷的布置有二种方法 一是直接弄成线荷载 加到梁上 第二种 是弄成悬挑梁或悬挑板 但是这里就想不通了 第一种直接加到梁上 但是应该还有雨篷产生的扭矩吧 还有雨篷没直接搭在主梁上而是在主梁的中间处 这样直接按恒载加到对应的梁上可以吗 这个怎么处理啊 究竟什么时候用第一种什么时候用第二种啊

问题一 根据我查的资料 雨篷的布置有二种方法 一是直接弄成线荷载 加到梁上 第二种 是弄成悬挑梁或悬挑板
但是这里就想不通了 第一种直接加到梁上 但是应该还有雨篷产生的扭矩吧 还有雨篷没直接搭在主梁上而是在主梁的中间处 这样直接按恒载加到对应的梁上可以吗 这个怎么处理啊
究竟什么时候用第一种什么时候用第二种啊
免费打赏
guoyong1798
2014年09月25日 17:28:24
12楼
可以把线荷载输到边梁(雨篷梁)上,把扭矩输到边梁上,这些荷载通过边梁直接作用到主梁上,主梁不需要输入荷载,板的配筋自己重新计算
回复
sudongdong1992
2014年09月26日 08:40:36
13楼
楼主这得看你雨篷挑出长度是多少了、要是超过2m了、、可能雨篷就得设梁了、挑出长度较小的可以布置悬挑板,这样比较接近结构真实受力情况。
回复
踏雪o无痕
2014年09月26日 09:08:07
14楼
我一般手配就行了,小的雨棚应该影响不大
回复
piusinaza
2014年12月29日 10:24:22
15楼
偷地雷的 发表于 2014-9-25 11:02 我一般是第一种,比较方便,只是需要考虑抗扭,但根据出挑多少定,而且看是否和楼板有可靠连接,所以得具体 …请问,雨攻蓬怎么和楼板可靠连接啊
回复
小马过河weibo
2016年05月16日 22:14:06
16楼
雨棚不用建到模型里,直接等效成线荷载和线扭矩加到主梁上就可以,一般大于1.5m按梁走,小于1.5m按板走
回复
whah
2016年05月17日 09:10:06
17楼
感谢楼主分享
回复
co1463557618968
2016年08月18日 11:43:00
18楼
小马过河weibo 发表于 2016-5-16 22:14 雨棚不用建到模型里,直接等效成线荷载和线扭矩加到主梁上就可以,一般大于1.5m按梁走,小于1.5m按板走请问一下,怎么把雨篷的荷载等效转换成线荷载呢?
回复
土木探索者
2016年08月18日 17:04:58
19楼
同意二楼的说法。我也是这么干的
回复
小马过河weibo
2016年09月01日 11:01:54
20楼
阿贝丶 发表于 2016-8-18 11:43 请问一下,怎么把雨篷的荷载等效转换成线荷载呢?按悬臂构件计算荷载,加到梁上
回复
cardina
2016年11月10日 12:42:35
21楼
第一种方法除了施加线荷载外还要施加扭矩在梁上。