一般规范要求:低压400V单台发电机组中性点要求直接地,并且保持跟原来供电系统一致。问题是:发电机的接地能不能跟供电局的变压器中性点同一接地?如果在同一屋楼房内(发电机组和变压器),发电机组如何能做独立接地?
一般规范要求:低压400V单台发电机组中性点要求直接地,并且保持跟原来供电系统一致。
问题是:发电机的接地能不能跟供电局的变压器中性点同一接地?如果在同一屋楼房内(发电机组和变压器),发电机组如何能做独立接地?
42楼
本帖最后由 老灰兔子 于 2014-9-30 21:36 编辑 jum 发表于 2014-9-30 09:10 1.老灰兔子说:“我并没有说过非要“单独”接地,但这也不愧是一种好的方式,而且现实中也经常这么做的,只 …第一部分的话是针对“electricity”网友说的,请你去看他的帖子,然后再回头看我说的是什么回事。记住,要理解我说的是什么,特别是那个用了双引号括起来的词表示了什么意思。第二部分的话,请你注意我针对什么问题而说的,不要把两个不同的问题混淆在一起。第三,你要弄清楚我和zongch1939争论的观点是什么?我的观点是:多个电源系统的中性点(或者中性线)不能直接连接到同一个接地点(或者直接连接在一起),要通过隔离装置才行!zongch1939的观点是:多个电源系统的中性点(或者中性线)可以不用通过隔离装置而直接连接到同一个接地点(或者直接连接在一起)!请你注意上面红色的字体中有什么不同?!你的这段话“中性点由隔离开关接地,最重要的功能就是‘中性点引出导体上加装刀开关。在每台发电机的中性点引出导体上装刀开关,以切断发电机间谐波电流的环流回路,在运行中根据谐波电流的大小和分布情况,决定断开一台发电机的中性点引出导体。’而‘至少应保持一台发电机的中性点和中性母线接通,以保证对220V设备的供电。’”中,红色字体不正是我的观点吗?而且他所引用的规范条文不是都证明了我的观点吗——即两台电源系统的中性点(或中性线)不能直接与同一个接地点连接(或者直接连接在一起)!
回复
43楼
zongch1939 发表于 2014-9-30 07:07 1. 请你拿出来那两个事故的报告,我们再来分析孰是孰非,好吧?2. 我们是在讨论问题。你说你的观点,我 …你这不是强人所难吗,二三十年前的事故通报现在还能找得到,何况我都已换过几个工作单位了?就算找得到你也拿不到。不说别的,2012年南方电网的几个事故通报你能拿得到吗?我没这个本事。对于与我电工作业有关联的事故案例我都会牢记的,但无关联的通常不会记得那么详细!我从事电工作业工作几十年,从没有发生过个人责任事故,而且还因防止和消除事故隐患受到过奖励,就是在于我能够吸取别人的教训,善于总结自己和别人成功的经验,遵章守纪,服从指挥而不盲从!
回复
44楼
zmdqaz 发表于 2014-9-30 11:30 民用建筑电气设计规范JGJ16-20086.1. 9 发电机组的中性点工作制应符合下列规定:1 发电机中性点接地应 …好了,你的这些规范条文都不是证明了我的:两台(或两台以上)电源系统中的中性点(或中性线)是不能直接接到同一个接地点(或直接连接在一起),需要通过隔离装置才行的吗?你们为什么还要质疑我的观点,非要坚持可以直接接到同一个接地点(或直接连接在一起)呢?难道就是因为一些有名的专家说“一点接地”就是非常正确,其他的都是错的?
回复
45楼
本帖最后由 老灰兔子 于 2014-9-30 23:05 编辑
我真的不知道你有没有到过施工现场,有没有到过变配电室看人家怎样接临时接地线的。
你知不知道变配电室有多少个接地体端子?每个接地体端子距离会有多远?
知不知道临时接地线要求在那个部位挂接的呢?这个部位通常离变压器有多远(街边变压器另一回事)?
还有,知不知道跨步电压是什么回事?
好了。不想多说,对于没有做过施工、没有到过现场,只看了几本书就自以为是的人来说,说了也白费劲。
回复
46楼
老灰兔子 发表于 2014-9-30 22:22 好了,你的这些规范条文都不是证明了我的:两台(或两台以上)电源系统中的中性点(或中性线)是不能直接 …我给你说过我对你的观点不感兴趣~!有机会你去读一下王厚余的《建筑电气装置500问》的17.9问,另外你在去了解一下现在为什么强调等电位联结!你是老同志了,我不屑于抬这个杠!
回复
47楼
本帖最后由 老灰兔子 于 2014-9-30 23:38 编辑
又是一句“(变压器2)变压器中性点不允许就地'直接'接地”,不知你对这句话和上图能够看懂和理解的有多少?
楼上的 zmdqaz 先生,请你看看上图左下角的文字,这张图算不算“等电位”连接啊?
回复
48楼
路过学习了!!!
回复
49楼
1. 45#楼帖子中你复制的图,不过是一张示意图而已,而你却认认真起来,什么都来了:跨步电压呀、接地线怎么接呀、变压器现场接地接地端子是多的是呀!不要忘了那不是现场安装图。但我就是问你,那样接法,QS应该合,还是断,哪个好?你却不正面回答!
2. 我问你“只能”和“至少”是两个不同的名词啊!你的解释呢?这个问题清楚了,有些问题就迎刃而解了。
3. “你这不是强人所难吗”,不是。上个世纪90年代左右的事故通报,是安全档案,会保留的。那样的事故有就有,没有就没有。如果是文革前的,那就难说了。我就找过1964年,我的同学在北京热电厂因公死亡的事故通报,由于是文革前,找不到了,哪个事故通报可能被毁了!
4. “我的观点是:多个电源系统的中性点(或者中性线)不能直接连接到同一个接地点(或者直接连接在一起),要通过隔离装置才行!”,任何理论和观点,都要有依据。有的定理还要有证明呢!规范上和你的观点相背离,你又找不到任何依据。孰是孰非,是很清楚的。当然,任何人都权利保留自己的观点。
5.“而且他所引用的规范条文不是都证明了我的观点吗——即两台电源系统的中性点(或中性线)不能直接与同一个接地点连接(或者直接连接在一起)!”,没有证明你的观点。如果没有谐波,一切正常,那进行隔离又是干啥!!!我再一次讲,设计、施工是一回事,具体到运行是另一回事。设计、施工是共地了,到了运行时,如有需要对某个中性点进行隔离,就隔离吗!这不很简单吗!不能因为有时需要隔离,就不允许共地吗!再回过头来说,规范未规定不许共地,你又找不到任何不允许共地的依据,你只是空对空的说说而已。
6. “(变压器2)变压器中性点不允许就地'直接'接地”,你千万不要理解成“变压器中性点不允许'直接'接地”,就得加装隔离刀闸,为你的观点找到依据了。那是中性点不允许就地'直接'接地,要在低压配电柜内直接接地。
7.“好了。不想多说,对于没有做过施工、没有到过现场,只看了几本书就自以为是的人来说,说了也白费劲”,这样的文字竟然出现在论坛上,令人惊讶!这种瞧不起人的态度,是太不应该的。
8. 平等待人、礼貌待人、尊重别人,应是做人的基本原则。
回复
50楼
我朋友单位800的是分开接地。听说当时也是老一辈的说要分开接地。
回复
51楼
老灰兔子 发表于 2014-9-30 23:19 又是一句“(变压器2)变压器中性点不允许就地'直接'接地”,不知你对这句话和上图能够看懂和理解的 …我对你的见解真无语了,人家已告诉你"接总等电位的接地母排",说明它的周围已做了总等电位联结!你到现在的建筑工地电气施工现场看看,总电位联结和卫生间局部等电位联结是必须做的!497752249775224977522
回复