一般规范要求:低压400V单台发电机组中性点要求直接地,并且保持跟原来供电系统一致。问题是:发电机的接地能不能跟供电局的变压器中性点同一接地?如果在同一屋楼房内(发电机组和变压器),发电机组如何能做独立接地?
一般规范要求:低压400V单台发电机组中性点要求直接地,并且保持跟原来供电系统一致。
问题是:发电机的接地能不能跟供电局的变压器中性点同一接地?如果在同一屋楼房内(发电机组和变压器),发电机组如何能做独立接地?
52楼
zongch1939 发表于 2014-10-1 07:37 1. 45#楼帖子中你复制的图,不过是一张示意图而已,而你却认认真起来,什么都来了:跨步电压呀、接地 …讲得好!!!
回复
53楼
专业讨论,争论可以,但最好不要动火,
老灰兔子是老专家了,现场经验很丰富,关于漏电给了我很大的启示
现场和设计总是会掐架,其实在现场我听到最多的就是“这是TM什么设计啊。。。”之类的,
zongch1939也很有水平,本争论“关于两个电源的中性点能不能同一接地”,我是持肯定观点的,zongch1939引用的是大师王厚余的典型,我来说一下其它大师的观点
把一台发电机看作为变压器,即两台变压器互为备用接至一段母线,两台变压器接地方式还能不同?别说不能这么比喻,对低压系统而言都是系统电源。
若两台变压器互为备用时,总开关采用3P断路器,联络开关也采用3P断路器时,两台变压器低压中性干线无断开点,当一台变压器停电检修,联络开关闭合,形成一套供电系统,这与单独运行无异。如果一台变压器的整个低压系统检修,母联断开,所带低压系统全部停电,由于两台变压器的N线系统连成一体,运行中的系统N线所带电位窜入停电检修系统,是否会因N线带电给检修人员带来安全隐患?应该不会的,因为在低压系统中,若三相负荷不平衡或受谐波的影响,中性先N中有电流存在,由于中性线N有阻抗,电流在其上有压降,这一压降在N线不同位置,其值大小是不同的。正常情况下,变压器低压中性点O对地位零电位,中性线某点对O的电位等于中性点中电流与此点距O点阻抗的乘积,且距离越短,阻抗越小,对O点的电压就越小。由于变电所低压配电室距离变压器很近,变电所N干线对变压器中性点的电压也就很小,即对地电压很小,可忽略不计,停电检修的低压系统N线电位与运行变电所N干线电位一致,因此,停电检修系统N线即使带有对地电位,由上述分析可知,可以小到忽略不计,不会对检修人员带来人身安全隐患。
平时运行时N线若有电位,其大小是根据N线电流大小从末端向电源端呈递减式分布,离变压器越近的变电所低压系统N干线,对地电压很小。即使末端电压降超过额定的10%,也不过是22V,当中性线界面为相线一半时,在中性线上对电源中性点最大压降为22*2/3=14.7V,在安全电压范围内。
关于停电检修其间人员触电,恐因为是检修期间系统一相落地导致的,如一相落地电阻为10欧,变电所接地电阻为4欧,变压器中性点对地电压为220* 10*4/10+4=62.9V,此电压是超过了安全电压50V的要求。对此,如担心,可在末端配电箱或单台设备上配备4P开关,单相采用2P开关做隔离用即可。中性线(PEN)是不得接入任何开关隔离电器的。
综上,发电机中性点的接地是可以直接与原有的变压器中性点同一接地的,未必要经隔离电器。
回复
54楼
zmdqaz 发表于 2014-10-1 08:29 我对你的见解真无语了,人家已告诉你“接总等电位的接地母排”,说明它的周围已做了总等电位联结!你到现在 …既然你承认图中已是做了等电位连接,而且上面的“变压器2中”也明确说明“变压器中性点不允许就地‘直接’接地”,那是不是规范中也明确地规定了不论你是否做了等电位连接,两台(包含两台以上)电源系统中,两台变压器(或者发电机)的中性点(或者中性线)不能直接同时接到同一个接地点(或者直接连接到一起)吗?既然你们口口声声遵循规范,可规范上都已明确给出答案——(多电源系统)中性点(或中性线)不允许直接接地(或者直接连接在一起),为什么你们还要否认呢?在前面所有的争论中,我从没有反对做等电位连接。在这里,我可以告诉你们,等电位连接不是万能的,它只对防止间接接触电击有效,对防止直接接触电击无效!
回复
55楼
老灰兔子 发表于 2014-10-3 21:34 既然你承认图中已是做了等电位连接,而且上面的“变压器2中”也明确说明“变压器中性点不允许就地‘直接 …呵呵,古语说学习如逆水行舟,不进则退啊!
回复
56楼
zongch1939 发表于 2014-10-1 07:37 1. 45#楼帖子中你复制的图,不过是一张示意图而已,而你却认认真起来,什么都来了:跨步电压呀、接地 …设计出来的东西,最终都要用施工来完成,施工完成的设计,最后都要拿来使用(运行、操作等)。一个有缺陷的设计,如果不能被及时发现,并被贯彻到施工中,就会给将来的使用(运行、操作)带来隐患,就会有可能给使用者带来意想不到的伤害!我例举的那三个事故案例,都是在设计时就留下隐患。平时不一定出事,但出了事故后通过检查、分析,就是因为中性点(或中性线)没有通过隔离装置直接接在同一个接地点(或直接连接在一起)造成的。同样问你:在你们给出的规范条文中,又有哪个条文是允许多电源系统可以直接共地的啊?
回复
57楼
王厚余的《建筑电气装置500问》的17.9问
回复
58楼
交流电气装置的接地设计规范GB50065-2011
回复
59楼
哎 看你们还是争论,我也来上一张图吧,出自GBT 16895.1-2008
其实这个问题曾经也困扰我很久了~怎么接地一方面,更多的是断路器保护的问题,。。。。
回复
60楼
GBT 16895.1-2008 低压电气装置 第1部分:基本原则、一般特性评估和定义
回复
61楼
lavender0213 发表于 2014-10-3 23:06 哎 看你们还是争论,我也来上一张图吧,出自GBT 16895.1-2008其实这个问题曾经也困扰我很久了~怎么接地一 …在这个图中电源点不允许直接接地是指不让在变压器处接地,(我国过去沿用苏联做法,将变压器中性点就地直接接地,这在王厚余的相关文章表述中有提及)否则的话多电源中性点一点接地的规定就无法实现!有同志就把电源点不允许直接接地理解为间接或经隔离装置接地!理解出歧义!这个图中已提及类似PEN线,这样的话肯定不会装设开关等相关断开装置!另外,法拉第笼就是一等电位笼,你说人在里面站着时直接接触呢还是间接接触?高空带电工作时工人就是穿着等电位屏蔽服直接在线条上工作啊!是直接接触呢还是间接接触呢?