本帖最后由 攻城师48412 于 2014-9-26 10:10 编辑 如图,想问一下ATS和UPS之间的断路器是使用3P还是4P的。ups厂家坚持说设备的零线不能断,要求两路市电零线接在一起,采用3P断路器,ATS切换只切火线,不切零线。但这样是不是相当于两路市电的变压器的零线接在一起了,这样是不是有问题?
本帖最后由 攻城师48412 于 2014-9-26 10:10 编辑
如图,想问一下ATS和UPS之间的断路器是使用3P还是4P的。
ups厂家坚持说设备的零线不能断,要求两路市电零线接在一起,采用3P断路器,ATS切换只切火线,不切零线。
但这样是不是相当于两路市电的变压器的零线接在一起了,这样是不是有问题?
12楼
攻城师48412 发表于 2014-9-26 10:39 假设一种情况: 一台变压器三相极端不平衡(导致零位严重漂移),另一台停用。 由于零线互联,另一台 …不会的,零线一定是PEN线,接地电阻要求小于4欧姆,漏电时不会产生危险接触电压;两个电源的地线连一起能有什么问题?一个大变电站统一一个接地网。如果是工作接地,接地电阻大于4欧姆是不能做PEN线的,那你说的情况就会出现,是绝对不允许的。
回复
13楼
ccc___ 发表于 2014-9-26 11:11 简单画个图看看,N线有压降,压降是在N线上!另一台变压器的N线为什么要对地产生电压?!那台变压器中 …他是担心两台变压器N线都有压降。
回复
14楼
yuyechen12345 发表于 2014-9-26 12:57 他是担心两台变压器N线都有压降。N线上有压降,不等于变压器中性点电位一定要提高?如果变压器中性点工作接地的PE线上无电流,变压器中性点电位是不是与大地等电位?靠近变压器(配电室内)中性线与大地电位差极小,UPS电源的电缆N芯线是在配电室的N排上接,这条N线与大地有多少电位差?!(画个图自己看看吧)
回复