【yigeqingchen学给排水】之自动喷淋系统设计流程
xxxzly
xxxzly Lv.12
2014年09月26日 14:16:57
只看楼主

鉴于让大家更方便看清内容(不下载的情况下),网友yigeqingchen给木子投稿,木子就再次整理成帖子形式展示给大家。如需下载,请点击进入自动喷淋系统设计流程ps:再次感谢yigeqingchen投稿,按奖励,一旦发布成功,奖励土木币30个。第一步: 需要根据甲方提供的建设资料确定安装什么形式的消防系统, 需要安装自动喷淋的场所可查阅依据《全国民用建筑工程设计技术措施 . 给水排水》09 版本 7.2.11。 内容样式如图:

鉴于让大家更方便看清内容(不下载的情况下),网友yigeqingchen给木子投稿,木子就再次整理成帖子形式展示给大家。如需下载,请点击进入自动喷淋系统设计流程

ps:再次感谢yigeqingchen投稿,按奖励,一旦发布成功,奖励土木币30个。

第一步: 需要根据甲方提供的建设资料确定安装什么形式的消防系统, 需要安装自动喷淋的场所可查阅依据《全国民用建筑工程设计技术措施 . 给水排水》09 版本 7.2.11。 内容样式如图:


image_20140926132155.png

图 1:自动喷淋设置依据


第二步: 确定安装自动喷淋系统后需要确定建筑物的危险等级, 同样依据 《全国民用建筑工程设计技术措施 . 给水排水》09 版本 7.2.10。


image_20140926132324.png

图 2:危险等级确定依据

第三步: 在确定了危险等级后, 意味着已经确定了设计方案, 接着需要根据建筑专业提供的图纸进行自动喷淋制图。 拿到建筑图后, (如图三所示) , 需要将图上无关的图层关闭。关闭后结果如图四。


第四步:确定立管位置。包括入口设备。入口设备主要包括并且安装顺序为:信号蝶阀、 水流指示器。泄水管。立管一般选择在墙角,楼梯或者卫生间,另外靠近外墙。

1. 输入快捷键 lgbz(立管布置) ,弹出如下图示,管径一般选择 150, (后面有提到,150 的管子可以带 1000 个喷头) , 布置方式的选择根据个人习惯进行选择,然后点击喷淋,在图上已经确定立管位置的地方进行立管制图,需要注意的是立管注明, 系统是“HL” ,这个可以双击进行修改,根据 个 人 习 惯 设 置 , 我 一 般 设 置 为“ZPL” 。


图 5:立管布置

2. 输入快捷键 fmfj (阀门阀件) , 弹出图示对话框,在里面可以选择信号蝶阀以及水流指示器,图示红框内为水流指示器,下方显示名称。


图 6:阀门阀件

3. 输入快捷键 hzgx(绘制管线) , 弹出图示对话框, 然后点击管线设置, 弹出图示对话框, 各种管道的颜色根据个人习惯进行定义, 喷淋管线宽需要选择 0.7, 如果已经画完的线不是这个线宽,可以在管线设置内将线宽设置好后,在下方的本图已绘制管线强制修改前面的方框内打勾即可。在设置好管线后,点击确定,然后选择喷淋,将入口装置进行连接。最终样式参考图八。

image_20140926132804.png

图 7:绘制管线

image_20140926134600.png

图 8:入口定位

第五步:1. 布置喷头,在布置前,需要有个整体思考分区,因为建筑物内隔断比较多,如果一下子整体布局不合适, 可以把类似空间进行同时布局。 所以思考后在布局方便自己进行布置喷头。还是以本图为例,分区思考如下图。然后输入快捷键 (jxpt 矩形喷头) , 弹出图示对话框,注意选择之前确定的危险等级,最小间距一般都默认为 2400,最大间距为 3600。接管方式可以选择不接管,方便之后进行设备连管。 然后回到图上按照自己的分区思考进行画图, 在选择起点的时候要定位在墙角, 或过墙角的直线上。 根据命令进行操作, 终点为起点的斜对角点。

图片1.png

依次将各个分区喷头布置完,图示样式如下:


图片2.png

图 11:喷头布置

2. 喷头整理,目的是要匀称,喷头定位标注也容易。喷头到墙的距离范围为 600—1800.喷头间距为 2400—3600,按照这个标准进行调整。整理后如图所示:


图片3.png

图 12:喷头整理

第六步: 画出自动喷淋系统的干管, 这里要求喷头的布局尽可能的均匀, 同时穿墙尽可能的少。输入快捷键 hzgx(绘制管线) 。从入口处开始画,管线要绕着柱子走。不要和柱子打架。


图片4.png

图 13:绘制干管

第七步:喷头与干管连接。输入快捷键 sblg(设备连管) ,根据命令提示进行操作,需要提示的是, 第一选择干管, 第二选择与干管连接的喷头可以框选, 框选时候只会选到喷头。连接完后如图示。这时候需要对图上管线进行修整,将不需要的管线删除。


图片5.png

图 14:设备连管

第八步:喷淋系统管径标注,在这里要说明的是为了充分利用天正给排水的快捷计算作用,可以不进行实际计算,而直接进行管径标注。输入快捷键 plgj(喷淋管径) ,弹出图示对话框, 不同管径所带的喷头数目可以按照图中参数填写。 点击确定后按照命令提示进行操作, 注意选择干管时要选择入口泄水管后面的第一段干管。


图片6.png


图 15:喷淋管径

图片7.png

图 16:管径参数

第九步:喷头定位,在平面图上,需要定位的只是喷头,至于管道不用考虑。需要注意的是要保证每一个喷头在图上都能找到具体坐标位置。 至于标注的方式可以根据个人习惯进行,力求快速准确。标注完的图纸如图所示。


图片8.png

图 16:喷头定位


第十步: 绘制末端试水装置。 试水目的要保证管道压力足够。 所以要选择最不利环路出布置末端试水装置,另外尽可能靠近厕所排水。至于其构成可以参考技术措施。


图片9.png

图 17:关于末端试水装置的技术措施

在本图例中, 管路 1 和 2 都是最不利环路, 但是环路 1 局里厕所比较近, 所以确定在管路 1 处设置末端试水装置。输入快捷键 fmfj(阀门阀件)选择末端试水阀,制图,然后管线连接至厕所进行排放,排水管径一般选择 DN25。如图所示。


图片10.png

第十一步:后期完善工作,主要针对喷头和梁、柱、隔断墙等障碍物打架或距离过近。处理措施参考技术措施,


图片11.png

图 19:关于喷头与障碍物距离的技术措施

在本例中,建筑有吊顶,所以不用考虑喷头和梁打架,只需要考虑喷头和柱子打架问题。 本图例中,喷头和柱子有打架情况,也有距离太近情况,需要进行完善处理。此事根据技术措施或者设计规范上的要求将管道进行绕梁处理,结果如下:


图片12.png

图 20:喷头与柱子的处理(左为现象,右上下为处理结果)

第十二步:将所有图纸绘制完毕后需要进行系统图绘制,在系统图上需要注意以下几点:

1. 文字说明。

2. 入口设备绘制。

3. 末端试水装置。

4. 如果是高层,需要整体考虑最不利,要保证最远端的一个喷头工作压力 为0.05MP,所以只需要在整个系统最不利处增设压力表。

5. 最高处增设自动排气阀。

6. 报警阀设置。

其实系统完全可以把别的行家画的图拿来借用, 因为施工安装主要依据平面图,系统图是一个示意图。


图片13.png

图 21:自动喷淋系统图

第十三步:整理归档。


2014年09月26日 14:22:26
2楼
高大上。版主整理的真好。沙发
回复
zxl15273726261
2014年09月26日 14:39:46
3楼
好资料,学习了,谢谢楼主分享。
回复
版专攻
2014年09月26日 15:11:33
4楼
小伙子弄的不赖,希望你出更多的精品
关于是否设置喷淋,从明年5.1起,要按新版建筑设计防火规范的规定考虑
回复
yxq201413
2014年09月26日 15:27:24
5楼
谢谢楼主分享。不过第八步喷淋管径计算输入的数字有误哦。表8.0.7中危险级的喷淋管径80的应该是32只,100的应该是64只.
回复
weibo_1408271283329
2014年09月26日 22:10:49
6楼

值得学习啊
回复
cy_82160439
2014年09月27日 09:38:41
7楼
版主有心了,对于我们这些新手还是很有用的
回复
52spp
2014年09月27日 20:08:04
8楼
牛,厉害,有助我这新手啊:lol
回复
zgbjws
2014年09月27日 21:41:17
9楼
感谢楼主分享
回复
liu_lijjxf
2014年09月28日 08:47:03
10楼
谢谢资料分享
回复
papasir
2014年09月28日 08:57:28
11楼
楼主辛苦了 真不错 特别适合新人画自喷 棒棒哒:$:loveliness:
回复

相关推荐

APP内打开