BV线的电阻大了一倍多
zhouxianyou189
2014年09月27日 20:12:56
只看楼主

2.5平方的BV线的电阻大了一倍多,会有什么样的后果产生?

2.5平方的BV线的电阻大了一倍多,会有什么样的后果产生?
免费打赏
zongch1939
2014年09月27日 20:45:40
2楼
如果是整根的导线出现此种状况,排出测量的接触问题,估计是在敷设时,导线受力出现了变形扭曲或受损,致使导线截面变小所致。如果敷设时未发生导线受力变形、受损情况,那就是导线的质量问题了。
回复
sunshinegyu
2014年09月27日 20:52:50
3楼
zongch1939 发表于 2014-9-27 20:45 如果是整根的导线出现此种状况,排出测量的接触问题,估计是在敷设时,导线受力出现了变形扭曲或受损,致使 …敷设时 受力扭曲变形,受损 还会出现这种问题?呵呵,学习学习
回复
sunshinegyu
2014年09月27日 21:02:51
4楼
zongch1939 发表于 2014-9-27 20:45 如果是整根的导线出现此种状况,排出测量的接触问题,估计是在敷设时,导线受力出现了变形扭曲或受损,致使 …敷设时 受力扭曲变形,受损 还会出现这种问题?呵呵,学习学习
回复
zhouxianyou189
2014年09月27日 22:02:28
5楼
zongch1939 发表于 2014-9-27 20:45 如果是整根的导线出现此种状况,排出测量的接触问题,估计是在敷设时,导线受力出现了变形扭曲或受损,致使 …我是问会产生什么后果?意思是还能不能继续用?是还没有拆包装的新的电线
回复
dianqipanli
2014年09月27日 23:03:15
6楼
2.5mm2导线在20℃时,每1km的直流电阻为7.41Ω;大了一倍多。就算是不是一倍,1.5mm2的导线电阻为12.1Ω。那么该导线的电阻比1.5的导线电阻还要大。
什么后果,如果按照2.5截面使用,满负荷,压降大,导线发热.........。
没有拆包装的导线差这么多,不太可能,导线截面不能减少的太狠了,肉眼会看出来的,除非是杂铜.......。不知没有拆包装,是如何测量出来的。
回复
zhouxianyou189
2014年09月27日 23:23:26
7楼
dianqipanli 发表于 2014-9-27 23:03 2.5mm2导线在20℃时,每1km的直流电阻为7.41Ω;大了一倍多。就算是不是一倍,1.5mm2的导线电阻为12.1Ω。那 …新的一盘,剪了两米下来去测量
回复
dianqipanli
2014年09月28日 03:25:17
8楼
zhouxianyou189 发表于 2014-9-27 23:23 新的一盘,剪了两米下来去测量在技监部门测量的?
回复
云飘飘
2014年09月28日 06:07:24
9楼
就是在流量减小了、灵敏度降低了。
回复
lingxuct
2014年09月28日 08:21:35
10楼
“2.5平方的BV线的电阻大了一倍多”,“剪了两米下来去测量”的?

楼主还有后话吗?

怀疑楼主说的不是真话!

可能是测量方法不对,结果当然也不对。

铜丝变成铁丝,也不会大一倍? 发现电线厂把1圈100米的线只有94~96米,但长度短了,电阻也小了,不会变大的。 也发现铜芯的材质不好,颜色发黑,质地发硬,但也不可能电阻大一倍?!
回复
sh77521
2014年09月28日 10:42:45
11楼
你这个问题问的很专业,这么专业的问题肯定得要问专家了,筑龙现在正在搞在线的专家答疑,只要提问就会很快回答,你这个得找电气专家,bbs.zhulong.com/dayi/question92&f=2