2.5平方的BV线的电阻大了一倍多,会有什么样的后果产生?
2.5平方的BV线的电阻大了一倍多,会有什么样的后果产生?
12楼
ccc___ 发表于 2014-9-28 08:21 “2.5平方的BV线的电阻大了一倍多”,“剪了两米下来去测量”的?楼主还有后话吗?找的一个专业生产电线电缆的厂家一个朋友测的,百分百不会错,
回复
13楼
zhouxianyou189 发表于 2014-9-29 15:00 找的一个专业生产电线电缆的厂家一个朋友测的,百分百不会错,线芯规格(直径)没错? 材质不是铜?
回复
14楼
本帖最后由 lesonlee 于 2014-9-29 16:14 编辑
個人意見~僅供參考~
依據國標要求---
GBT 3048.4-2007 电线电缆电性能试验方法 第4部分:导体直流电阻试验 page 3
(見附圖)
電阻量測誤差
例行試驗時...測量誤差應不超過+-2%.
由此看來~
此為不良品~
應該退貨呀~
回复