如题,GGD总柜的功率因素表在负载开启是显示超前为何
如题,GGD总柜的功率因素表在负载开启是显示超前为何
2楼
把电流信号调一下,试试
回复
3楼
1、容性负荷过多。
2、取样信号接反。
3、控制器有故障。
回复
4楼
1、容性负荷过多。
2、取样信号接反。
3、控制器有故障。
回复
5楼
一指慢 发表于 2014-9-29 08:39:01 1、容性负荷过多。2、取样信号接反。3、控制器有故障。电容柜未投入使用。。
回复
6楼
容性负载过多,跟你电容投不投没有关系。
回复
7楼
anhuidiangong 发表于 2014-9-30 08:25:00 容性负载过多,跟你电容投不投没有关系。那该怎么办
回复
8楼
luopotianshi66 发表于 2014-9-29 22:16 电容柜未投入使用。。虽然电容柜未投入使用,但控制器已经工作。在负载开启时,它已经检测到系统的功率因数超前。此种情况只能是容性负载过多、取样信号接反或控制器有故障。
回复
9楼
一指慢 发表于 2014-9-29 08:39 1、容性负荷过多。2、取样信号接反。3、控制器有故障。接反的可能性很大。