新手求助,220V低压配电柜进线选型及电流互感器变比选择
tushouyuemie
2014年09月29日 09:40:22
只看楼主

本帖最后由 tushouyuemie 于 2014-9-29 10:16 编辑 220V进线后经过电流互感器变流后直接连接计量芯片,计量芯片通过把数据传给单片机后显示在配电柜上。现在已知电流互感器的二次侧变流是5mA,变流后直接接入计量芯片的引脚,那么电流互感器一次侧电流为多大,变比怎么确定,如何计算?

本帖最后由 tushouyuemie 于 2014-9-29 10:16 编辑

220V进线后经过电流互感器变流后直接连接计量芯片,计量芯片通过把数据传给单片机后显示在配电柜上。现在已知电流互感器的二次侧变流是5mA,变流后直接接入计量芯片的引脚,那么电流互感器一次侧电流为多大,变比怎么确定,如何计算?


QQ截图20140929101558.png

免费打赏
tushouyuemie
2014年09月30日 13:24:42
12楼
yuan530709 发表于 2014-9-30 12:52 你的图纸上面电流互感器 ,或者互感器 的专业称法是变送器,将其他电信号或非电信号转变为0-20mA或者0.5v电 …图纸上面的变比计算方法是什么,愁死我了,不会计算。。
回复
余天
2014年09月30日 16:59:45
13楼
打发士大夫
回复
wxdchgs
2014年10月03日 11:50:01
14楼
你图纸上的电流变送器要求的输入电流额定值是1.5A,最大6A。
前面取样互感器的变比应由负荷的大小确定。
假如负荷总电流是500A,那么就选择500/5或500/1的互感器。
满负荷时,加到你的变换器输入端电流最大是5A,仍在变送器的输入最大值(6A)范围之内。
当然你要是为了保险起见,也可选择大一点变比的,如600/5A。
总之要看负荷的大小来决定。
回复
jianzhudianqic
2014年10月08日 06:25:30
15楼
路过学习了!!!
回复
wenness
2014年10月08日 08:23:04
16楼
进来学习~~
回复
tushouyuemie
2014年10月08日 11:21:45
17楼
wxdchgs 发表于 2014-10-3 11:50 你图纸上的电流变送器要求的输入电流额定值是1.5A,最大6A。前面取样互感器的变比应由负荷的大小确定。 …谢谢你的回答,我做的是一个低压配电柜,现在就是负荷的总电流不确定多大。我的思路是这样的,根据功率守恒计算,二次侧用了一个计量芯片和一个单片机芯片,单片机用来控制设备,芯片的功耗很小可以忽略,控制的设备是否也算是二次侧的功耗,从而计算总电流?
回复

相关推荐

APP内打开