求教:单层带5T吊车的柱间支撑
衣袂飘飘
衣袂飘飘 Lv.12
2014年09月29日 11:16:48
只看楼主

工程简单介绍: 23.4米跨度 单跨双坡 40米长 8度0.2g地区 5t吊车 高度10米 牛腿在7米 想问下这个要不要设下柱支撑啊 有什么依据 那位大神帮帮忙,谢谢!

工程简单介绍: 23.4米跨度 单跨双坡 40米长 8度0.2g地区 5t吊车 高度10米 牛腿在7米
想问下这个要不要设下柱支撑啊 有什么依据 那位大神帮帮忙,谢谢!

QQ拼音截图未命名.jpg

免费打赏
贝壳小七
2014年09月30日 08:38:58
2楼
门式刚架,当然必须设置柱间支撑。关于支撑的设置,详见门规4.5。
回复
雨落凡尘
2014年09月30日 15:49:57
3楼
40米加一道支撑不行吗?
回复
付工
2014年09月30日 16:37:10
4楼
感谢楼主分享
回复
zhudou86
2014年10月04日 19:56:10
5楼
在中间设一道支撑就可以了吧~
回复
ghgkm
2014年10月04日 21:07:53
6楼
柱间支撑肯定要设的。因为纵向的假定是交接体系,必须设支撑保证其平面外的稳定和受力,除非纵向按框架体系设计。
40米长,5个间距,就是8米,有点大,一般还是按6米,这样吊车梁等都可以按标准的选用即可。支撑数量建议按2个设置。
回复
shixingshangjiang
2014年10月06日 10:17:19
7楼
可以按标准的选用即可
回复
小榕树
2014年10月07日 09:12:51
8楼
下柱的柱间支撑必须有,要不水平力怎么往下传递?
回复
衣袂飘飘
2014年10月07日 18:02:18
9楼
兄弟们,问的是下柱支撑有没必要设 这种跨度
回复
kyleyim8871
2014年10月08日 09:03:01
10楼
第一,柱间支撑的几个作用中就有一个是传递纵向地震力。你这个是抗震的,所以柱间支撑必须设置。
第二,柱间支撑如果不设置下柱支撑,那么地震力就不能很好的传递到基础。所以下柱支撑是有必要的。
第三,由于有吊车,所以按照规范要求,端部是不宜设置下柱支撑的。注意,是端部!
第四,你可以在6、7轴之间加一组柱间支撑,完整的、带下柱支撑的那种,加一组柱间支撑。
回复
rongchengxiaozi001
2015年03月15日 14:50:03
11楼
必须 要设的。
回复

相关推荐