最近在做一些七氟丙烷气体灭火工程的设计,计算的时候发现气体灭火系统设计规范(气体灭火系统设计规范 ) ,条文说明P59中那个示例,计算喷头压力的时候,提到关于Ph的计算中有“其中,H=2.8m(“过程中点”时,喷头高度相对储存容器内液面的位差) ”,请问这个液位差详细到底时候怎么来的,百思不得其解,希望各位朋友能帮忙哈,非常感谢!!!
最近在做一些七氟丙烷气体灭火工程的设计,计算的时候发现气体灭火系统设计规范(气体灭火系统设计规范 ) ,条文说明P59中那个示例,计算喷头压力的时候,提到关于Ph的计算中有“其中,H=2.8m(“过程中点”时,喷头高度相对储存容器内液面的位差) ”,请问这个液位差详细到底时候怎么来的,百思不得其解,希望各位朋友能帮忙哈,非常感谢!!!