请教两个关于剪力墙中梁的问题
框剪结构
框剪结构 Lv.13
2014年09月29日 20:40:00
只看楼主

1、图一中墙1的翼缘长仅500,不满足3倍墙厚的有效翼缘条件;那么此梁搭在墙1上是否可以看做搭在墙1的平面内呢?也就是此梁是按照LL设计,还是按KL设计?2、框剪结构中若墙厚200,而KL为300宽,此时KL宽度大于墙厚(假定此时梁宽300不能改小),大家在遇到这种情况是怎么处理的?

1、图一中墙1的翼缘长仅500,不满足3倍墙厚的有效翼缘条件;那么此梁搭在墙1上是否可以看做搭在墙1的平面内呢?也就是此梁是按照LL设计,还是按KL设计?
搜狗截图14年09月29日2006_1.png
2、框剪结构中若墙厚200,而KL为300宽,此时KL宽度大于墙厚(假定此时梁宽300不能改小),大家在遇到这种情况是怎么处理的?
搜狗截图14年09月29日2007_2.png


搜狗截图14年09月29日2006_1.png


搜狗截图14年09月29日2007_2.png

免费打赏
whb_0618
2014年10月28日 16:31:00
93楼
问题一:次梁的受力更接近与连梁,处于更安全的考虑,设计和配筋都宜按连梁
问题二:有条件就设端柱,看来也是没条件;一般有处理方法,做200截面的梁,认为折减该梁的刚度;或者,就按照现图设计,梁偏向一边,然后跟墙肢有个搭接段,梁端与墙肢用U型箍相连~
回复
笑天少
2014年10月29日 10:38:26
94楼

学习、。、
谢谢分享,ok,就这样。。。。
回复
gwjlovelhy
2014年10月29日 16:21:06
95楼
按LL设计!