请教两个关于剪力墙中梁的问题
框剪结构
框剪结构 Lv.13
2014年09月29日 20:40:00
只看楼主

1、图一中墙1的翼缘长仅500,不满足3倍墙厚的有效翼缘条件;那么此梁搭在墙1上是否可以看做搭在墙1的平面内呢?也就是此梁是按照LL设计,还是按KL设计?2、框剪结构中若墙厚200,而KL为300宽,此时KL宽度大于墙厚(假定此时梁宽300不能改小),大家在遇到这种情况是怎么处理的?

1、图一中墙1的翼缘长仅500,不满足3倍墙厚的有效翼缘条件;那么此梁搭在墙1上是否可以看做搭在墙1的平面内呢?也就是此梁是按照LL设计,还是按KL设计?
搜狗截图14年09月29日2006_1.png
2、框剪结构中若墙厚200,而KL为300宽,此时KL宽度大于墙厚(假定此时梁宽300不能改小),大家在遇到这种情况是怎么处理的?
搜狗截图14年09月29日2007_2.png


搜狗截图14年09月29日2006_1.png


搜狗截图14年09月29日2007_2.png

免费打赏
faintgp
2014年10月10日 14:32:32
33楼
1.按连梁设计就可以了.
2.剪力墙墙端做成端柱YDZ.
回复
lsuoyu520
2014年10月10日 16:01:20
34楼
之前都没注意过,受教了~~
回复
gaga0912
2014年10月11日 08:38:13
35楼
seu310 发表于 2014-10-10 11:23 第一个按LL设计,梁的分类和剪力墙的分类不是一个问题;第二个做300x400暗柱即可如果翼墙更短呢 ?300?怎么讲~
回复
phoenix_sonic
2014年10月11日 08:53:14
36楼
图一问题以前和版主就讨论过,墙翼缘小于3倍墙厚,属于无效翼墙,朱总的《对剪力墙及相关结构体系的认识与把握》论文里也提到,墙肢太短,翼墙无效。同时规范指出,连梁必须是平面内与两端的剪力墙相连,所以,于无效翼墙相连的梁要按框架梁设计。。。
假设开洞设计,规范也有要求,要求开洞必须形成明确的墙肢和连梁。结合朱总的论文,墙肢太短翼墙无效也就是不明确墙肢,所以,也不能是连梁。。。

http://bbs.co188.com/forum.php?mod=viewthread&tid=8846326
以前就讨论过这个问题,多翻翻就能找到。。。
回复
jiegousheji2011
2014年10月11日 11:29:42
37楼
图一 还是建议按照连梁设计 这样更能符合模型计算假定
图二 这个问题尽量避免