1、图一中墙1的翼缘长仅500,不满足3倍墙厚的有效翼缘条件;那么此梁搭在墙1上是否可以看做搭在墙1的平面内呢?也就是此梁是按照LL设计,还是按KL设计?2、框剪结构中若墙厚200,而KL为300宽,此时KL宽度大于墙厚(假定此时梁宽300不能改小),大家在遇到这种情况是怎么处理的?
1、图一中墙1的翼缘长仅500,不满足3倍墙厚的有效翼缘条件;那么此梁搭在墙1上是否可以看做搭在墙1的平面内呢?也就是此梁是按照LL设计,还是按KL设计?
2、框剪结构中若墙厚200,而KL为300宽,此时KL宽度大于墙厚(假定此时梁宽300不能改小),大家在遇到这种情况是怎么处理的?
43楼
问题一:按照连梁设计
问题二:框架梁不要对中,都靠上边偏,多出的部分钢筋直接通到Y向墙一的里面;或者突出的部分尺寸不大,框架梁钢筋弯一定角度锚固进去
回复
44楼
图1按连梁处理
图2在300梁端加暗柱加大同梁宽。
回复
45楼
路过,学习了
回复
46楼
图一按框架梁设计,图二相当于在墙顶作300宽暗梁。
回复
47楼
路过学习一下
回复
48楼
路过,学习了
回复
49楼
会飞的驴子 发表于 2014-9-30 15:34 路过,学习了路过,学习了
回复
50楼
攻城师61711 发表于 2014-10-7 10:49 路过,学习了路过,学习了
回复
51楼
sunying081010118 发表于 2014-10-8 08:06 第一个问题:先看一下《混》8.3和朱丙寅的《高规详解》P259,1:假定梁&墙的材料等级为C30,三级抗震, …路过,学习了
回复
52楼
xiaojie19891005 发表于 2014-10-8 11:03 图一,无论有没有翼缘都应按连梁设计。图二,框架梁不要对中,都靠上边偏,多出的部分钢筋直接通到Y向墙一的 …怎么可能!连梁的定义是必须两端都与剪力墙平面内相连,且跨高比小于5,平面内也可以定义成具备有效翼缘或端柱等,他这里墙肢只有五百,怎么可能算作可提供有效约束的墙肢?详见高规7.2.15注1,剪力墙的翼缘长度小于翼墙厚度的3倍按无翼墙处理,这句话有很强的指导性!(虽然,很多专家认为这句话应该改成剪力墙的翼缘长度小于腹墙厚度的3倍按无翼墙处理)
回复