1、图一中墙1的翼缘长仅500,不满足3倍墙厚的有效翼缘条件;那么此梁搭在墙1上是否可以看做搭在墙1的平面内呢?也就是此梁是按照LL设计,还是按KL设计?2、框剪结构中若墙厚200,而KL为300宽,此时KL宽度大于墙厚(假定此时梁宽300不能改小),大家在遇到这种情况是怎么处理的?
1、图一中墙1的翼缘长仅500,不满足3倍墙厚的有效翼缘条件;那么此梁搭在墙1上是否可以看做搭在墙1的平面内呢?也就是此梁是按照LL设计,还是按KL设计?
2、框剪结构中若墙厚200,而KL为300宽,此时KL宽度大于墙厚(假定此时梁宽300不能改小),大家在遇到这种情况是怎么处理的?
![搜狗截图14年09月29日2006_1.png](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![搜狗截图14年09月29日2007_2.png](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
53楼
phoenix_sonic 发表于 2014-10-11 08:53 图一问题以前和版主就讨论过,墙翼缘小于3倍墙厚,属于无效翼墙,朱总的《对剪力墙及相关结构体系的认识与把 …总算有个明白人!
回复
54楼
abunited 发表于 2014-9-30 15:20 对于图一,墙如果翼不能加长的话,可以考虑把梁的跨高比做成大于5,这点应该不难吧,连梁钢筋的锚固长度要求 …参照11G101-1图集74页,短肢剪力 墙的LL梁锚固
回复
55楼
dswangchu 发表于 2014-10-15 17:02 怎么可能!连梁的定义是必须两端都与剪力墙平面内相连,且跨高比小于5,平面内也可以定义成具备有效翼缘或 …老兄少看了两字了吧,后面还有查表二字。
回复
56楼
zsl170092830 发表于 2014-10-15 21:05 老兄少看了两字了吧,后面还有查表二字。9我是说很有指导性,不是说他说的这句话就明确的是针对剪力墙内连梁的界定,很有指导性,就是对什么是有效翼缘长度的界定的指导性!
回复
57楼
zsl170092830 发表于 2014-10-15 21:05 老兄少看了两字了吧,后面还有查表二字。朱总的论文《对剪力墙及相关结构体系的认识与把握》,里面说了,翼墙小于3倍墙厚可以判定是无效翼墙。。。既然是无效翼墙,那就是属于平面外。。。就不是连梁。。。
回复
58楼
按连梁设计
回复
59楼
xiaohe20060315 发表于 2014-9-30 15:25 问题一:按照连梁设计问题二:框架梁不要对中,都靠上边偏,多出的部分钢筋直接通到Y向墙一的里面;或者突 …层主的意思就是把剪力墙在梁高范围内加厚到300 梁钢筋锚入平面外的墙体内
回复
60楼
顶一下吧。。
回复
61楼
路过 学习一下
回复
62楼
phoenix_sonic 发表于 2014-10-16 08:51 朱总的论文《对剪力墙及相关结构体系的认识与把握》,里面说了,翼墙小于3倍墙厚可以判定是无效翼墙。。。 …抗规表6。4。5-3注解,解析是这种情况下要布置约束或构造边缘构件。前提当然是认可它是剪力墙了。
回复