1、图一中墙1的翼缘长仅500,不满足3倍墙厚的有效翼缘条件;那么此梁搭在墙1上是否可以看做搭在墙1的平面内呢?也就是此梁是按照LL设计,还是按KL设计?2、框剪结构中若墙厚200,而KL为300宽,此时KL宽度大于墙厚(假定此时梁宽300不能改小),大家在遇到这种情况是怎么处理的?
1、图一中墙1的翼缘长仅500,不满足3倍墙厚的有效翼缘条件;那么此梁搭在墙1上是否可以看做搭在墙1的平面内呢?也就是此梁是按照LL设计,还是按KL设计?
2、框剪结构中若墙厚200,而KL为300宽,此时KL宽度大于墙厚(假定此时梁宽300不能改小),大家在遇到这种情况是怎么处理的?
![搜狗截图14年09月29日2006_1.png](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![搜狗截图14年09月29日2007_2.png](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
63楼
dswangchu 发表于 2014-10-15 17:02 怎么可能!连梁的定义是必须两端都与剪力墙平面内相连,且跨高比小于5,平面内也可以定义成具备有效翼缘或 …翼墙的有效性主要指的是翼墙对墙肢本身稳定性的影响,连梁是根据它的受力性能来标号及配筋。现在这种在定义上不是属于连梁。但是在画施工图的时候,一般都是按连梁编号配筋
回复
64楼
zsl170092830 发表于 2014-10-16 18:29 抗规表6。4。5-3注解,解析是这种情况下要布置约束或构造边缘构件。前提当然是认可它是剪力墙了。抗规6.4.6 同时就说了,墙肢长度不大于墙厚3倍的时候应按柱的有关要求进行设计。。。既然都按柱设计了,那就是平面外的梁。。。
回复
66楼
问题一感觉不可以简单考虑跨高比吧
这个还是要看剪力墙的受力情况
问题二建议把梁做成同墙厚,你这样的画会影响使用的
回复
67楼
图一中模型计算时按主梁输入,施工图按框架梁配筋,如果按连梁不能满足《高规》7.2.27连梁纵向钢筋最小600mm的要求;
图二中建议在墙1角部加柱,将框梁伸直框架柱内锚固,反正你的墙顶也需要做暗梁。
个人意见仅供参考
回复
68楼
phoenix_sonic 发表于 2014-10-17 09:26 抗规6.4.6 同时就说了,墙肢长度不大于墙厚3倍的时候应按柱的有关要求进行设计。。。既然都按柱设计了 …我也迷糊了:lol
回复
69楼
tccycool 发表于 2014-10-9 09:02 按连梁处理,第二张图待高手解决,很少遇到这种情况,再看看建筑是怎样的吧怎么会很少,框剪这种情况很常见啊~第二个不能按连梁构造设计。
回复
70楼
图1按连梁处理,图2在300梁端加暗柱加大同梁宽。
回复
71楼
zsl170092830 发表于 2014-10-17 23:40 我也迷糊了以前和版主讨论过这个话题的~~~结论是KL来做~~~以前讨论的帖子URL在前面几页,翻翻就能看到~~~
回复
72楼
zsl170092830 发表于 2014-10-17 23:40 我也迷糊了以前和版主讨论过这个话题的~~~结论是KL来做~~~以前讨论的帖子URL在前面几页,翻翻就能看到~~~
回复