1、图一中墙1的翼缘长仅500,不满足3倍墙厚的有效翼缘条件;那么此梁搭在墙1上是否可以看做搭在墙1的平面内呢?也就是此梁是按照LL设计,还是按KL设计?2、框剪结构中若墙厚200,而KL为300宽,此时KL宽度大于墙厚(假定此时梁宽300不能改小),大家在遇到这种情况是怎么处理的?
1、图一中墙1的翼缘长仅500,不满足3倍墙厚的有效翼缘条件;那么此梁搭在墙1上是否可以看做搭在墙1的平面内呢?也就是此梁是按照LL设计,还是按KL设计?
2、框剪结构中若墙厚200,而KL为300宽,此时KL宽度大于墙厚(假定此时梁宽300不能改小),大家在遇到这种情况是怎么处理的?
![搜狗截图14年09月29日2006_1.png](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![搜狗截图14年09月29日2007_2.png](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
83楼
路过 学习。。。
回复
84楼
路过 学习了
回复
85楼
图1按连梁处理,图2在300梁端加暗柱加大同梁宽。
回复
86楼
之前真没怎么好好考虑过这个问题,学习了
回复
87楼
sunying081010118 发表于 2014-10-8 08:06 第一个问题:先看一下《混》8.3和朱丙寅的《高规详解》P259,1:假定梁&墙的材料等级为C30,三级抗震, …跨高比小于等于5,那就是说连梁都要开洞处理吗?
回复
88楼
zhou0919 发表于 2014-10-27 12:01 跨高比小于等于5,那就是说连梁都要开洞处理吗?在高烈度区(8度及其以上)最好这样做,我个人做法是跨高比小于等于2.5全按开洞处理!否则会导致结构刚度整体偏小模型失真!
回复
89楼
学习了,
回复
90楼
sunying081010118 发表于 2014-10-27 15:49 在高烈度区(8度及其以上)最好这样做,我个人做法是跨高比小于等于2.5全按开洞处理!否则会导致结构刚度 …我经常接触的就是八度建筑,开洞确实会比不开洞好点,上一个工程实例就是边跨的梁跨高比在2.5~5之间,我按框梁建模,这边跨位移就不够,按开洞就计算位移就够了,但是我太清楚这样是否真的符合实际模型,所以没有按开洞,而是把这个边跨的墙加厚处理了,这样来满足位移比的限值
回复
91楼
en nuki xue xi l
回复
92楼
第一个可以做LL吧,第二个没碰到过呢
回复