超高层雨水管用什么管材好
cloudyraul
cloudyraul Lv.2
2014年09月30日 12:21:34
只看楼主

160米的超高层,雨水管用承压PE管好,还是铸铁管或者镀锌钢管好,考虑各方面因素,请指教~

160米的超高层,雨水管用承压PE管好,还是铸铁管或者镀锌钢管好,考虑各方面因素,请指教~
免费打赏
yxq201413
2014年09月30日 14:20:43
2楼
屋面雨水系统采用有组织内排水系统。裙楼屋顶采用压力流(虹吸)排水,重现期P 取5 年,超出5 年重现期至重现期50 年的雨水采用开溢流口的方式排放。主楼屋顶采用重力流排水,重现期取5 0 年。室内雨水管材,重力流采用柔性抗震排水铸管,节套式柔性接口;压力流采用HDPE排水管材,热熔连接;室外雨水排水管材采用高密度聚乙烯双壁波纹管(PVC-u)排水管材。

me__yy

建筑设计手册P179 规定排水管采用柔性铸铁管。

回复
cloudyraul
2014年09月30日 15:18:47
3楼
yxq201413 发表于 2014-9-30 14:20 屋面雨水系统采用有组织内排水系统。裙楼屋顶采用压力流(虹吸)排水,重现期P 取5 年,超出5 年重现期至重 …谢谢回复~为了能承受灌水试验压力,铸铁管是不是应该采用法兰连接
回复
做个好爸爸
2014年09月30日 16:20:13
4楼
镀锌钢管,沟槽连接
回复
kgq
2016年05月09日 14:54:06
5楼
建议采用HDPE排水管,一层及以下采用机制铸铁管。
回复
me__yy
2018年02月01日 09:32:05
6楼

建筑设计手册P179 规定排水管采用柔性铸铁管。

回复

相关推荐

APP内打开