工程背景:一个小机组发电机,向一车间提供电流。发电机的额定电流为620A,互感器变比200,电站自耗电80A. 10KV 系统,联络线长0.3KM为3*300的电缆。电站与车间各设一个联络柜,采用光纤差动保护 问题1:我上传了一张图片是综保的说明书。里面有一个是光纤差动气动元件:启动条件为 任一一相电流>IQD且对应相差流>0.9倍分相差动定值。 其中IQD是专用于光纤差动保护的 相电流启动定值,按躲过最大负荷整定。
问题1:我上传了一张图片是综保的说明书。里面有一个是光纤差动气动元件:启动条件为 任一一相电流>IQD且对应相差流>0.9倍分相差动定值。 其中IQD是专用于光纤差动保护的 相电流启动定值,按躲过最大负荷整定。
那么这个IQD我是不是可以整定成 620/200=3.1A
问题2:分相差动定值 说明书提到按大于2.5倍电容电流整定
那么我按照估算法 线路的电容电流 0.1*10*0.3*1.16=0.35A 2.5倍为0.875A 这为1次的电流 ,我觉得应该没有这么小吧 请问应该怎么整定