双拼电缆截面不同时,理应是截面小的电阻大,通过的电流小,为什么会截面小的发热。
双拼电缆截面不同时,理应是截面小的电阻大,通过的电流小,为什么会截面小的发热。
2楼
电缆规格不同时,其阻抗与线芯规格大小不是常数,规格大的电缆往往感抗大,线芯粗时散热也差,所以,电流不按规格大小自动分配。
还存在施工中的人为阻抗不按规格大小分配,鼻子与线芯的接触电阻、鼻子与连接处的接触电阻等因素,都有可能造成电流分配不理想。
回复
3楼
ccc___ 发表于 2014-10-4 16:40 电缆规格不同时,其阻抗与线芯规格大小不是常数,规格大的电缆往往感抗大,线芯粗时散热也差,所以,电流不 …有道理,所以最好不要拼电缆。
回复
4楼
去年我做学校的电供暖时,2*450KW的锅炉300的电缆发热严重,拼了一条150电缆就好多了,这种情况下拚了一定比不拼好。
回复
5楼
截面小的电阻大,怎么算出来的
回复
6楼
hanzhg54 发表于 2014-10-4 22:25 有道理,所以最好不要拼电缆。不是不要双拼,是规格相同,施工时注意到各个部位都做成一样,才能电流分配不偏。
回复
7楼
楼主这不自相矛盾,你并的150电缆 应该发热呀,能运行吗?
实际情况:没有发热。因为主要是你降低两根电缆的允许载流量运行,不同截面并联一定按不超过两根电缆允许截流量之和试验决定,你要是潢负荷运行小截面一定超过允许温度,那是因为两根电缆各自的允许电流与导线阻抗没有什么直接关系吧。截流量跟导线纯电阻、几何形状、环境温度、绝缘材料允许温升、散热条件因素有直接关系。
回复
8楼
不是不要双拼,是规格相同,施工时注意到各个部位都做成一样,才能电流分配不偏。
回复
9楼
hanzhg54 发表于 2014-10-4 22:28 去年我做学校的电供暖时,2*450KW的锅炉300的电缆发热严重,拼了一条150电缆就好多了,这种情况下拚了一定比 …不是这个意思。你单位双拼的电缆单只电缆的载流量肯定没有超过150平方的载流量,否则一定会发热甚至烧毁。双拼电缆一定是同线径双拼为好。
回复
10楼
鸭江绿水 发表于 2014-10-6 10:29 不是这个意思。你单位双拼的电缆单只电缆的载流量肯定没有超过150平方的载流量,否则一定会发热甚至烧毁。 …问题是300的电缆发热,加上一条150后就不热了,两条都不热。
回复
11楼
鸭江绿水 发表于 2014-10-6 10:29 不是这个意思。你单位双拼的电缆单只电缆的载流量肯定没有超过150平方的载流量,否则一定会发热甚至烧毁。 …当时300的电缆电流是900A,发热严重,加一条150电缆上去,立刻见效。
回复