只看楼主

高层建筑室内消火栓的压力要到0.35MPa,大于0.50MPa,要减压,不好实现。现有稳压减压消火栓达不到此要求。真么办?

高层建筑室内消火栓的压力要到0.35MPa,大于0.50MPa,要减压,不好实现。现有稳压减压消火栓达不到此要求。真么办?
免费打赏
咖啡加点茶
2014年10月05日 20:17:36
2楼
不可以设减压孔板吗?
回复
云飘飘
2014年10月06日 07:00:31
3楼
分区减压,再采用减压孔板。
回复
石榴花儿
2015年02月03日 11:23:54
4楼
分区减压,再采用减压孔板及减压消火栓。