跪求高手,急急急
a1131686991
2014年10月06日 08:12:59
只看楼主

一个三层建筑面积1000平米的消防战的应急照明和卷帘门的负荷是属于二级负荷还是三级负荷。

一个三层建筑面积1000平米的消防战的应急照明和卷帘门的负荷是属于二级负荷还是三级负荷。
免费打赏
lingxuct
2014年10月06日 14:46:32
2楼
应急照明需接应急电源,比一级的要求还高!火灾电源被强切,应急电源仍保留。

“卷帘门”是不是消防通道的,如是,则也应接在应急电源上。

回复
云飘飘
2014年10月07日 07:33:49
3楼
可以按照二级负荷考虑,反正应急照明、防火卷帘门都自带蓄电池的。
回复
tianlsh
2014年10月07日 09:23:05
4楼
应急照明和卷帘门 估计三级负荷就可以了,你核对下室外消防用水量小于25L/S的消防负荷可按三级负荷。
因交代不清楚,自己核对下。
另;不要动不动就跪求。事急了点也犯不上下跪 :lol
回复
qinabochenhong
2014年10月07日 09:43:14
5楼

应急照明需接应急电源,比一级的要求还高!火灾电源被强切,应急电源仍保留。

“卷帘门”是不是消防通道的,如是,则也应接在应急电源上。
回复

相关推荐

APP内打开