急!遇到桩基础的麻烦事了,大神求救下。
结构键盘手
2014年10月06日 16:58:54
只看楼主

之前设计的厂房的PHC桩,打到砾沙层之后,打到爆了也打不下去,打了差不多十二米,大概扣除地下室以后就只有7米,现在桩打完了,做高应变试验,发觉全部的桩承载力只有1400KN左右,而我设计的是1800KN的,现在怎么解决好

之前设计的厂房的PHC桩,打到砾沙层之后,打到爆了也打不下去,打了差不多十二米,大概扣除地下室以后就只有7米,现在桩打完了,做高应变试验,发觉全部的桩承载力只有1400KN左右,而我设计的是1800KN的,现在怎么解决好
免费打赏
结构键盘手
2014年10月06日 16:59:23
2楼
高手求救下
回复
ruguoni
2014年10月06日 20:52:28
3楼
有砾沙层为何开始还坚持用管桩?如此标贯较大的土层,都不适宜用压入式的桩。
你说的桩打完了,应该是试桩吧。工程桩打不下去,施工单位也不敢贸然施工的。
可以考虑引孔,孔深控制在砾沙层以下。
回复
scljc2010
2014年10月06日 21:06:49
4楼
回复
设计小兵
2014年10月06日 22:34:47
5楼
全部复压再静载,看承载力有否提高且幅度多大;
既已打完桩,那就只有补桩了
回复
夜幕将离
2014年10月07日 00:49:21
6楼
只能补桩了
回复
无间道
2014年10月07日 07:02:12
7楼
按照1400KN来修改设计。