1.第一张照片烧毁的原因是在接线的时候把da和dn接短路了,结果三个单相电压互感器全部烧毁。但是当时现场还出线了一个现象,那就是上一级的开关跳闸;当时我百思不得其解的是,就算烧毁电压互感器也应该是熔断器动作,不应该跳上一级开关(后用万用表测得熔管已经熔断)。更换电压互感器后,甲方准备送电,当时我自己心里没底不同意,然后对甲方负责人说出心中的困惑要求对柜内进行彻底检查(因为配电室还未施工完毕,害怕有老鼠或猫钻进来了,以前有过类似事故),准备第二天送电。检查的结果是什么都没有,我失望的对着PT手车发呆,突然我一想会不会是安全距离不够,正常PT手车在外面我们考虑的是左右安全距离,而不会考虑手车推至工作位置时对后的安全距离,我拿出尺一量一算,安全距离只有75mm,现场又潮湿。这就不难分析越级跳闸的原因了,先是单相对地放电,然后造成相间短路。
2.第二张照片是a,n的线头碰一起了,烧毁一只电压互感器。
32楼
电压互感器在使用中,二次侧是不允许有短路的出现的,出现了就意味着爆炸的发生。同时,如果绝缘距离不够的话,会引起高压对地放电,引起上级负荷的跳闸。
回复
33楼
电压互感器最易出事故,熔断器还不跳闸
回复
34楼
zhangtietou 发表于 2014-10-10 16:18 互感器二次短接了,输出电压不正常,所以上级开关跳闸,至于75mm安全距离不够也不见得吧,毕竟人家出厂是做 …支持但是很多说法认为二次短路会把PT爆掉,想不通
回复
35楼
whkld 发表于 2014-11-5 10:01 电压互感器在使用中,二次侧是不允许有短路的出现的,出现了就意味着爆炸的发生。同时,如果绝缘距离不够 …二次短路为何会引起爆炸
回复
36楼
这个问题比较典型,希望楼主把后处理情况也公布出来。
回复
37楼
大部分原因为二次短路造成,一次短路互感器外观有明显灼烧拉弧现象,互感器绕组绝缘不好也会从里面裂开
回复
38楼
zhangtietou 发表于 2014-10-10 16:18 互感器二次短接了,输出电压不正常,所以上级开关跳闸,至于75mm安全距离不够也不见得吧,毕竟人家出厂是做 …二次电压不正常 会引起上级跳闸?
回复
39楼
ccc___ 发表于 2014-10-7 11:25 看图片上PT的二次接线这么不整齐(规范),施工质量和技术水平是不是存在欠缺?电压互感器没做变比试验 …丫的计量电压互感器允许有计量以外的用途?那里的供电局这样都能放行?
回复
40楼
分析得在理,谢谢楼主辛勤劳动!
回复
41楼
gongzhiyong98 发表于 2014-10-8 14:55 上次我同事在现场遇到将电压显示仪表上的电压信号直接接到PT上主回路,结果一合断路器当时就爆了,整个黑了 …接到哪了,主回路?电压互感器一次侧?
回复