框架结构抗震措施中梁的钢筋配置问题
a350957531
a350957531 Lv.4
2014年10月07日 12:26:05
只看楼主

关于抗震设计规范里面的6.3.4-2里面怎么理解? 一、二、三级框架梁内贯通中柱的每根纵向钢筋直径,对框架结构不应大于矩形截面柱在该方向截面尺寸的1/20,或纵向钢筋所在位置圆形截面柱弦长的1/20;

关于抗震设计规范里面的6.3.4-2里面怎么理解?


一、二、三级框架梁内贯通中柱的每根纵向钢筋直径,对框架结构不应大于矩形截面柱在该方向截面尺寸的1/20,或纵向钢筋所在位置圆形截面柱弦长的1/20;
免费打赏
superwsf
2014年10月07日 18:43:53
2楼
看条文解释就可以了
回复
结构生活
2014年10月08日 08:28:29
3楼
混凝土规范这一条是不宜
回复
a350957531
2014年10月08日 09:09:18
4楼
superwsf 发表于 2014-10-7 18:43 看条文解释就可以了我看了条文解释的啊,根本没懂它的意思
回复
a350957531
2014年10月08日 09:11:35
5楼
zhyly0405 发表于 2014-10-8 08:28 混凝土规范这一条是不宜关键是 “矩形截面柱在该方向截面尺寸的1/20” 这句话我没明白是什么意思,能图形解释下吗
回复
结构生活
2014年10月08日 10:54:15
6楼
a350957531 发表于 2014-10-8 09:11 关键是 “矩形截面柱在该方向截面尺寸的1/20” 这句话我没明白是什么意思,能图形解释下吗该方向就是顺着梁的方向啊
回复
cardina
2014年10月11日 23:37:19
7楼
也就是柱子截面不能太小
回复
设计小兵
2014年10月12日 14:51:33
8楼
从条文理解,应是指平行于梁纵向方向的柱截面尺寸吧
回复
ruanhaichao20
2014年10月12日 17:42:32
9楼
施工现场 总监看不懂的嘿嘿
回复

相关推荐

APP内打开