门式刚架边跨抗风柱和刚架是否必须是水平支撑的节点?
会飞的驴子
2014年10月07日 21:14:26
只看楼主

本帖最后由 会飞的驴子 于 2014-10-7 21:15 编辑 刚架跨度15m,柱距,厂房总长6X6=36m现在纠结到底屋面支撑的节点需要考虑抗风柱吗考虑,如图一布置4个支撑,靠近屋脊处的支撑估计交叉角度不满足规范不考虑,如图二布置两个支撑,刚架斜梁平面外非节点处收到抗风柱的集中力,估计也不太合适今天问同事说不用考虑,但是自己还是比较纠结希望大家帮帮忙,给点意见屋面水平支撑布置到底和抗风柱位置有关联吗?

本帖最后由 会飞的驴子 于 2014-10-7 21:15 编辑

刚架跨度15m,柱距,厂房总长6X6=36m
现在纠结到底屋面支撑的节点需要考虑抗风柱吗
考虑,如图一布置4个支撑,靠近屋脊处的支撑估计交叉角度不满足规范
不考虑,如图二布置两个支撑,刚架斜梁平面外非节点处收到抗风柱的集中力,估计也不太合适
今天问同事说不用考虑,但是自己还是比较纠结
希望大家帮帮忙,给点意见
屋面水平支撑布置到底和抗风柱位置有关联吗?

情况二.png


情况一.jpg

免费打赏
会飞的驴子
2014年10月11日 19:26:47
12楼
dust_z 发表于 2014-10-9 11:20 遇到同样问题,同样求解一直没人回答~~~~:'(
回复
zchcjg163com
2015年01月06日 08:31:57
13楼
我认为没有太直接关系,水平支撑是维持空间稳定的一项措施,当纵向长度较大时水平支撑会放在第二柱间,如果放在第二柱间那你想现在还还有这个纠结吗?所以各自设计就可以了。
回复
lsmqhln
2015年01月06日 10:47:26
14楼
本帖最后由 lsmqhln 于 2015-1-6 10:49 编辑

屋面水平支撑布置和抗风柱位置有关联,屋面的水平支撑应该布置在抗风柱的位置。


回复
lsmqhln
2015年01月06日 10:52:36
15楼
zchcjg163com 发表于 2015-1-6 08:31 我认为没有太直接关系,水平支撑是维持空间稳定的一项措施,当纵向长度较大时水平支撑会放在第二柱间,如果 …抗风柱的计算假定是上端固定铰接,是支座,不设水平支撑的话,屋面梁就要受到水平集中力的作用,受弯。
回复
cadxzhou
2015年01月06日 11:01:47
16楼
赞同15楼的意见。
回复
zchcjg163com
2015年01月24日 12:00:55
17楼
我不同意15楼说法,抗风柱只承受纵向风荷载 ,跟钢架无关,抗风柱相当于悬臂梁,抗风柱与钢梁弹簧片连接,即使有力,也很小,故不需考虑。
回复
xiexiangqian123
2015年01月24日 14:03:27
18楼
首选第一种
回复
wy389224159
2015年10月17日 11:18:30
19楼
同样出现了这个问题,我这样设置的,不知道行不行啊?
回复
刚性系杆
2016年01月26日 23:31:23
20楼
不错很好的资料
回复
blessing
2016年01月27日 08:42:52
21楼
不在节点上的得计算钢架面外承载力,在支撑处就可以只算支撑的。传力上不同。
回复

相关推荐

APP内打开