根据《教育建筑电气设计规范》(JGJ310-2013)第4.2.2条表4.2.2的要求,教学楼主要通道的照明为二级负荷,现有一个小学教学楼设计,由于学校规模比较小,教学楼为多层公共建筑,其一般负荷(除教学楼主要通道照明外)和消防负荷都是三级负荷,市电只给引来一回220/380V的低压电缆线。请问教学楼主要通道照明应如何供配电?(1)在教学楼每支灯上加蓄电池(备用时间应为多少?)(2)装柴油发电机或在户外设汽油发电机?(主要通道的照明负荷其实很小)
根据《教育建筑电气设计规范》(JGJ310-2013)第4.2.2条表4.2.2的要求,教学楼主要通道的照明为二级负荷,现有一个小学教学楼设计,由于学校规模比较小,教学楼为多层公共建筑,其一般负荷(除教学楼主要通道照明外)和消防负荷都是三级负荷,市电只给引来一回220/380V的低压电缆线。
请问教学楼主要通道照明应如何供配电?
(1)在教学楼每支灯上加蓄电池(备用时间应为多少?)
(2)装柴油发电机或在户外设汽油发电机?(主要通道的照明负荷其实很小)
(3)设EPS?
(4)其它,应该如何做更优?
2楼
这种情况可以相对集中设置EPS。
回复
3楼
选择1或者2都可以
回复
4楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-10-9 11:13 编辑
偶支持2楼,选EPS,应急电源供应急照明、疏散通道指示和消防火灾报警。
回复
5楼
支持1,时间不少于30min
回复
6楼
主要通道的照明负荷其实很小,用1比较节省吧,时间不少于30min
回复
7楼
学习了,谢谢
回复
8楼
向各位大神学习
回复
9楼
EPS好,上次被审图公司提过!
回复
10楼
不管EPS,还是自带蓄电池都不对。为嘛?因为这个二级负荷没有时间限制。EPS能管多久?就算你管10个小时,电放完了,就不满足二级负荷要求了。必须得上发电机!不过这样做很可笑。只怪编规范的太脑残。
回复
11楼
主要通道照明和应急照明是两回事,那你们说主要通道用蓄电池的话,那还单设应急照明吗?
回复