根据《教育建筑电气设计规范》(JGJ310-2013)第4.2.2条表4.2.2的要求,教学楼主要通道的照明为二级负荷,现有一个小学教学楼设计,由于学校规模比较小,教学楼为多层公共建筑,其一般负荷(除教学楼主要通道照明外)和消防负荷都是三级负荷,市电只给引来一回220/380V的低压电缆线。请问教学楼主要通道照明应如何供配电?(1)在教学楼每支灯上加蓄电池(备用时间应为多少?)(2)装柴油发电机或在户外设汽油发电机?(主要通道的照明负荷其实很小)

根据《教育建筑电气设计规范》(JGJ310-2013)第4.2.2条表4.2.2的要求,教学楼主要通道的照明为二级负荷,现有一个小学教学楼设计,由于学校规模比较小,教学楼为多层公共建筑,其一般负荷(除教学楼主要通道照明外)和消防负荷都是三级负荷,市电只给引来一回220/380V的低压电缆线。
请问教学楼主要通道照明应如何供配电?
(1)在教学楼每支灯上加蓄电池(备用时间应为多少?)
(2)装柴油发电机或在户外设汽油发电机?(主要通道的照明负荷其实很小)
(3)设EPS?
(4)其它,应该如何做更优?
免费打赏
conankindaichi
2014年10月14日 22:14:45
12楼
azbd 发表于 2014-10-10 17:44 不管EPS,还是自带蓄电池都不对。为嘛?因为这个二级负荷没有时间限制。EPS能管多久?就算你管10个小时,电 …发电机也管不了24小时吧…